Господа! "Сломал" голову над выбором "эконом" решения. В доме лишь мех. вытяжка, с естеств. притоком через клапаны в окнах. Но нельзя ли как то обойтись без устр-ва мех. приточек?
Котельная:
Это понятно, что для котельной (коттеджа) 3-ех кратный воздухообмен: (если по мин.)
15м3*3=45м3/ч. и + необходимое кол-во наружного воздуха на горение газа:
8м3/ч газа *10м3/ч свежего воздуха=80м3/ч
Итого получается 125м3/ч наружного воздуха в котельную
Камин:
А для горения твердого топлива (дров) в камине и поддержания + баланса в помещении для того что бы дым выходил в дымоход а не по наиболее легкому пути в комнату создаем препятсвтие в виде потока воздуха направленного из комнаты в очаг. Расход из расчета 0,25м/с в сечении:
а) на горение 1-го кг. дров в час нужно 9м3/ч свежего воздуха: 5кг*9м3/ч=40м3/ч.
б) очаг с размером 1м*0,5м *0,25*3600=450м3/ч.
Итого для камина 450+40=490м3/ч.
Решение: Принимаем для котельной приточную установку с водяным калорифером с теплоснабжением от котла на 125м3/ч. с 3-ех ходовым клапаном для поддержания тем-ры приточного воздуха +16С в помещении (2кВт) работает ежедневно, а для камина перед розжигом включается в ручном режиме приточка на 450м3/ч. с электронагревателем (7,8кВт для нагрева до +20С) работает лишь при горении камина.
Ну как правильно я все понял? Или может есть еще варианты...
на 2 кВт что то я не встречал водяных калориферов. Есть ли смысл греть воздух поаваемый в котельную.Там есть некоторое кол-во теплоизбытков и подаваемый объем не настолько большой что бы заморозить котельную
а подавать его вентилятором или просто подводим по полу воздуховод утепленный поближе к горелке? о! А в верху помещения устанавливаем маааленьки осевой вентилятор встроенный в проемчик стены и он будет затягивать в помещение свежий воздух! Тем более горелка не атмосферная ... да и отрицательного дисбаланса не будет...
ну как решенице?
Я бы просто подавал воздух в помещение. Дальше котел сам разберется как ему лучше засосать этот воздух. Да про вытяжку не забудьте, тоже не маловажный элемент работы котельной
подать воздух в помещение:
а) через решетку внизу наружной двери
б) через специальный какой нить проем утепленный
в) для вытяжки использовать бытовой осевой вентилятор с малым сопротивлением (на случай останова эн снабжения что бы не сильно мешал метану/этану поднявшемуся вверх-выходить) или все же взрывозащищенный какой нить...
Пункты А и Б на ваше усмотрение.
Если вентилятор находиться в помещении то взрывобезопасный, если вне помщения можно и простой
Valentin_K
17.10.2006, 16:41
Чегой-то я не припоминаю на своем веку котельную с мех вытяжкой. Во всех котельных киловатт на 100-200 которые видел была вытяжная труба Д300-400 рядом с дымоходами с дефлектором и обзывалась ВЕ.
Приточки были. правда когда эксплуатационщики смотрели на расход газа пр включенной и выключенной приточке вся эта музыка с вентиляцией заканчивалась проемом в дверях или воротах.
Если котельная общая то все кончается открытыми дверьми, а если для себя в коттедже почему бы не сделать вытяжку механической, приток на усмотрение клиента хочет механику делаем, не хочет ставим переточную решетку.И вся любовь
вот теперь есть определенная ясность! Спасибо господа!
а что делать с камином? Значит греем воздух отдельной приточкой или ограничиваемся приточными клапанами над окнами и естественной (просчитанной) тягой дымохода камина, или же все же раскошелить заказчика на каминный вентилятор-но он при отсутствии эл.энергии будет "мешать" естественной тяге...
Накидывет поверх притока в гостинную с камином примерно 400-600 м3. Излишки притока все равно уйдут в камин.
Возможен вариант установки приточки с регулятором, тогда включили камин. нажали кнопку приток увеличился создается лучшая тяга
в доме мех лишь вытяжка, приток через клапаны в окнах...
отлично тогда так и сделаем: приточка с кнопкой при розжиге камина нажимаем и получаем +дисбаланс!
воздух подаем диффузором расположенным в середине комнаты.
to MMM спасибо!
нет приточки не будет - говорил с заказчиком - не любят они приточки
сходу ему предложил вариант установки каминного вентилятора, а приток через воздушные клапаны...Думаю такая схема работать будет!?
Друган, в котельных делаю естественную вытяжку,приток через решетку в наружной двери.
Это котеджный вариант

Цитата
а приток через воздушные клапаны
Не забуть учесть при подборе радиаторов
Как скажешь
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.