SUSUL
В общем проблема такая, здровенный заводской цех, напичканный по самое не могу разными технологическими прибамбасами, и в дальнем конце вдруг решили построить производственное помещение помещение площадью 144м и высотой в 8 метров. Получается, что окон у него нету (С другой стороны и вокруг так же находятся цеха, только с верху крыша) и приходится делать систему дымоудаления. Насчитал аж 20 000 кубов, это 8й диаметр. Но суть в том, что над помещением этим ходит мостовой кран на высоте 11м( и идет он через все помещение цеха). В боковые помещения не пускают(да и там же тоже краны и трубы разные) Вот и получается, что осталось маленькое окошко для выхода дымохода вверх за ремонтной площадкой крана. Кровлю долбить местный ОКС пока не дает, из ситуации пока есть выход повесить осевой вентилятор дымоудаления в помещении основного цеха, в котором смонтировали это выделенное помещение (над ремонтной площадкой крана на высоте 3 м от нее) и замотать его противопожарной изоляцией как и воздуховод, чтоб над краном протащить его к окну на отм. +12м (как они будут тащить 320 кило вентилятора и монтировать там воздуховод я не знаю пока). Это решение чертовски не удачное в техническом плане, и на сколько я знаю нарушает правила размещения вентиляторов дымоудаления (но с другой стороны я не раз видел вентиляторы дымоудаления в коридорах спрятаны в изолированные "будки" и идущие дальше транзитом по не обслуживаемым помещениям.

Вопросы:
1. Есть ли какие нибудь нормы, позволяющие уйти от дымоудаления в производственном помещении без естественного освещения (в СНиП 2.04.05-91 можно было не делать дымоудаление, если время эвакуации было меньше времени заполнения дымом, но это норму в новых снипах я не увидел, значит отменили)?
2. Допустимо ли ставить осевой вентилятор ДУ типа ВОД-080 в не обслуживаемом производственном помещении, но заизолировав его так же как и транзитный воздуховод? (Ибо на крышу или в соседнюю венткамеру его пока что не вывести)
3. Допустимо ли устанавливать вентилятор ДУ в обслуживаемом помещении и что для этого требуется? (это один из возможных вариантов его установки)

Или же требовать разрешения бить кровлю для выхода на воздух и там уже крышник ставить?
Geeft
Согласно п.7.2 СП7.13130.2009 дымоудаление не предусматривается для производственных помещений категории В4, Г и Д в зданиях I-IV степени огнестойкости
SUSUL
Блин, шанс был рядом, но у меня В3 bang.gif дальше...
Strannaya Belka
Пожарнику денег заплатите за консультацию - он вам расскажет и посчитает. Ситуация нестандартная, и расчеты пожарные все равно делать придется. А мы тут можем сколько угодно предполагать, у пожарников все равно своя точка зрения.