Схема пароводяной котельной
Здравствуйте
Есть ли какие-то замечания по схеме?
Водогрейную часть ту что сверху не смотрите интересует только паровая чать!
1. На схеме заметила отсутствие непрерывной продувки. Качество воды идеальное и мощность котельной очень маленькая?
2. На каком основании соединили напорный дренаж от предохранительных с пара котлов и воды? Выхлоп от предохранительных по пару выводится на улицу. Совмещать с чем-либо нельзя. И уж тем более в колодец заводить, да еще без сброса давления.
3.Какую среду заводите в холодильники отбора проб?
4. Зачем нужна линия 91.3 - из деаэратора в котлы минуя насосы? На каком же давлении Ваши котлы работают?
ну и т.д. и т.п.
Первая паровая котельная и помочь некому?
Вы говорите не смотреть водогрейную - а там те же грубейшие ошибки - напорный дренаж с безнапорным соединен. Неужели Вы не понимаете, что Ваш дренаж при срабатывании предохранительных клапанов разорвет?
Lovly_al
15.2.2013, 14:28
Линия 91.3 это типа рециркуляция на деаэратор.
У котлов рабочее давление 12-14бар
По поводу дренажа водогрейной части там есть разрыв струи так что трубу не разорвет. А повакту всее будет из стали и сводится в охлаждающий бак.
Т92 - непрерывная продувка, Т93 - периодическая.
Да пар и воду по сбросу согласен надо рассоединить.
Артем Самара
16.2.2013, 8:20
Не надо заводить деаэрированную воду в К-20 - снижаем подпор на насосах, в экономайзеры пойдет охлажденная вода. Теплообменники К-21, К-20, К-19 соединить по ХОВ последовательно, в К-20 подать пар. Из обвязки т/о исключить трехходовые клапана.
Не знаю как в (или на???) Украине, но в РФ на отключаемый по воде экономайзер должно ставиться по одному ППК на вход и выход экономайзера. Так что проще удалить арматуру 19, а ОК 32 перенести до экономайзера.
Прямого указания производить сброс с ППК котлов в атмосферу нет, но все же лучше выполнить его именно в атмосферу: сечение дренажной линии должно быть не менее двойного сечения клапанов, нехилая труба Т95 получится. Или же я неправильно понял и линии Т95 от ППК это все го лишь дренаж?
Нет точек для контроля качества ХОВ, питательной воды, насыщенного пара с котлов.
Импульс на клапан регулятора давления в баке ДА надо брать непосредственно с бака, на нем же должен стоять манометр.