Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Взорвалась парогрейка!
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Пароснабжение
П.Е.М.
С помощью пара должны были отогреть (через колодец) замороженный подземный канализационный трубопровод. Для получения пара использовали кустарно изготовленную "парогрейку» - горизонтально установленную на саночные полозья (высотой 350мм) металлическую, герметично заваренную по диаметру, 100-литровую бочка с вмонтированными в нее 2 вентилями - диаметром 50мм (для залива воды) и диаметром 15мм (для выпуска пара). При прогреве этой "парогрейки" на костре из вентиля диаметром 15мм устойчивой, пульсирующей струей пошел пар. Один из работников пошел к парогрейке открыл вентиль диаметром 50мм, прикрыл (неполностью) диаметром 15мм - в этот момент произошел хлопок и паровой волной вышибло дно этой бочки.
Помогите найти ответ - ПОЧЕМУ? Что сделано неправильно?
раздолбай
Могу сказать одно - ВСЕМ повезло, очень... ,Если никто не пострадал.И тому кто открывал, и тому кто придумал сие чудо, и тому ИТРовцу кто все это возглавлял.

Забудьте об изготовлении впредь кустарного сосуда под давлением и т.д.

Ув. П.Е.М., прошу извинить если мой ответ вам не понравился.
Галиев
"Ну, вы блин, даёте!"
prant
Резко сбросил давление - классика жанра (промбезопасность и похуже примеры рекламирует).
раздолбай +1
pragmatik
практика - практика и еще раз практика...
трубопровод
Попробуйте в следующий раз поставить предохранительный клапан и доработать конструкцию бочки для подачи холодной воду в водяное пространство. Ну и произвести хоть какой-нибудь расчет на прочность.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.