Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Новая версия С2000-КПБ Какие подводные камни?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
wector
Лет 10 использовали КПБ для ПТ, никаких проблем не было. Последний объект преподнес сюрприз. Объект большой, монтаж растянулся. Последняя партия КПБ пришла новой версии (по-моему 2.01). В ней выходные электромагнитные реле заменены на полупроводниковые приборы. Что называется (в рекламе) повысили быстродействие. А оно надо? Как обычно поставили на месячное тестирование (светодиоды вместо МПП) Всё нормально. Подключаем МПП, далее питание и дальше смешанные чувства - часть модулей срабатывает (Буран-2,5). Двери открыты (блокировка вкл), задержки выставлены, ПКУ С2000М никаких тревог не регистрирует - порошок сыпется на головы. На сайте Болида появился банер мигающий типа Внимание! Схема подключения МПП к новой версии КПБ. Но мы и раньше её использовали (она очевидна как закон Ома). Что это? Полупроводниковые ключи (полевики?) реагируют быстрее процессов установки питания? А как же реклама про повышение защиты от ложных [font="Arial"][/font]помех? Поделитесь, пожалуйста, соображениями[size="3"][/size]
СИД
Перед Новым Годом сдавали объект, стоят новые КПБ и Бураны-8, пока все молчат. Значит ложной сработки не было. При монтаже ПНР особых проблем не было. Вам наверное партия попалась, которую перед праздниками делали, что-нибудь намудрили.
wector
Это важно! Версия 2.01?
СИД
Надо посмотреть паспорта, уже точно не берусь утверждать, что у нас была точно версия 2.01. Посмотрю на неделе, тогда уж точно скажу.