Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: вопрос по Danfoss Fc51
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
kossn93
добрый день, нужно подключить к Danfoss Fc51 7.5квт 2 вентилятора типа кт 70-40\4 канальники,одинаковые, нагрузка примерно одинаковая на них будет, подключить собираюсь просто спаралелив движки, в цеху пробовал подключать вроде работает ошибок не выдает, есть какие то тонкости в настройке частотника при работе с 2мя моторами? можно испортить моторы или пч?
gansales
101 параметр = U/f, 155 и 156 параметры устанавливаем нужную характеристику,
остальное - как обычно..

Единственное - в скалярном режиме система будет потреблять на 5-10% больше нежели в режиме автоматической оптимизации, так, что за пол года сожрёт разницу в стоимости м/у 1шт 7.5 кВт и 2шт. 3кВт.
Для спавки: 3кВт микрик стоит дешевле даже чем 2.2кВт (примерно столько же, сколько 1.5кВт)...


О! пардон, только что посмотрел - 2шт по 3кВт стоят меньше, чем 1х7.5кВт!!! Так, что покупайте ка лучше их...
kossn93
частотник есть, чтоб ничего не покупать, нужно его применить, про параметр 1-01 понял, как узнать нужное напряжение при определенной частоте? просто например взять 0герц-0вольт, 190вольт(380/2) при 25герц(половина мощности) и 380=50герц, так? что будет если неправиль ввести эти данные?, что будет если просто частотник оставить в режиме WC+?
Гервин
VVC+- это векторный контроль,нельзя его на 2 двигателя...А вольт-частотку настраивать не обязательно-оно и так неплохо будет работать...
fjack
я подключал к VLT2800 11кВт 6 (шесть) вентиляторов в параллельную работу, в инструкции к VLT описана такая возможность и есть параметр, который указывает частотнику, что вентиляторов больше, чем 1, не понял, что при этом поменялось, но основная сложность была с токами пуска и торможения, они значительно превышают такой параметр для одного мощного двигателя, в рабочем режиме ток в норме, и возникает вопрос с диагностикой неисправностей, частотник сработает, когда вентилятор уже окончательно догорит, пока за пол-года ничего не случилось.
Сергей Валерьевич
Цитата(fjack @ 9.2.2013, 12:23) *
я подключал к VLT2800 11кВт 6 (шесть) вентиляторов в параллельную работу, .... частотник сработает, когда вентилятор уже окончательно догорит, пока за пол-года ничего не случилось.

ставьте на каждой отходящей линии по авт или теплуху с пускателем, и все ок..
Nocav
Цитата(Сергей Валерьевич @ 9.2.2013, 13:33) *
ставьте на каждой отходящей линии по авт или теплуху с пускателем, и все ок..

Самое главное автоматы или тепловухи должны быть качественные иначе.....
kamos
Цитата(Сергей Валерьевич @ 9.2.2013, 14:33) *
ставьте на каждой отходящей линии по авт или теплуху с пускателем, и все ок..

интересно, если сработает "теплуха" на одном из АД, что произойдёт со скоростью и параметрами оставшихся в работе двигателей..
Piero
А что собственно должно произойти? Ничего, как работали, так и будут работать. Общий потребляемый ток упадет только, если есть защита по потере нагрузки - ее лучше отключить.
SVKan
Цитата(kamos @ 12.2.2013, 18:49) *
интересно, если сработает "теплуха" на одном из АД, что произойдёт со скоростью и параметрами оставшихся в работе двигателей..

Дык работают то в ВЧ режиме.
Частотник тупо выгоняет напряжение/частоту которую заказано. На реальную нагрузку ему при этом вообще плевать (если она не вылазит за указанный в защитах диапазон).
Nocav
Только с Векторным управлением не балуйтесь...можете вообще без движков остаться
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.