Здравствуйте в рекомендациях на трубу рехау написано скорость 0,5 - 1,5 м/с, сопративление на трение 100-200Па/м.
Вопрос: при расчете я должен соблюдать оба параметра или кто-то из них главный?

И ещё посмотрите схему, занижены ли диаметры или нет?

Спасибо!

-= Игорь =-
Смотря какие нагрузки, у вас их нет на чертеже
exe.34
Ориентируйтесь лучше на 80-120 Па/м (150Па/м - на крайний случай)