Полная версия этой страницы:
Мониторинг теплосчетчиков
Любопытный
13.2.2013, 17:55
Уважаемые специалисты!
У нас на предприятии тепловычислители опрашиваются с помощью программы "Пролог",т.е в данный момент есть возможность с помощью мобильного модема и нам и обслуживающей организации опрашивать приборы "Логика" СПТ-941.10-11.Сейчас на предприятии происходит модернизация и в один единственный порт,имеющийся в приборах подсоединяют свою систему опроса данных.Информация будет стекаться в город,где находится голова предприятия,а оттуда информацию можно будет получать,только по доступу,т.е мы теряем простейшую систему мониторинга и обслуживающую организацию и будет играть роль человеческий фактор.Возникает очень много неприятных моментов.Атеперь вопрос: прошу подсказать, есть ли варианты подключения прибора на 2 системы мониторинга,так ка порт один и если нет ,то подскажите,есть ли тепловычислители с несколькими портами для удаленного опроса,сколько они стоят и с какими расходомерами и КТПТР они совместимы,для корректной работы тепловычислителя.
p.s. Специалисты, которым хочется посмотреть, что творится на региональном уровне, для анализа своей деятельности не будут вникать в суть проблемы,поэтому и обращаю Ваше внимание более подробно в суть проблемы.
Цитата(Любопытный @ 13.2.2013, 17:55)

Такие движения возникали и у нас. Знакомое ощущение. С большим трудом/годами строил свою систему... а тут...
Комплект приборов на балансе у кого? У вас? Кто/за чьи деньги и персоналом проводит ТО? Кто отвечает за эксплуатацию приборов/электроустановок в соответствии с ПУЭ.. Кто будет отвечать в случае (ях)...
Смотрим в договор с ТСО (других "обязывающих" документов нет).... там кроме условий поставки тепловой энергии есть другое?!...
В принципе тип и количество портов указывается в заказной спецификации на прибор...
Вежливо сообщаем МОЭК или раньше МТК..., что готовы рассмотреть предложения поставщика т/энергии по облегчению
ЕМУ "мониторинга".. метрологической аттестации линий связи и т.д.
И после согласования деталей,
за разумные деньги предоставить доступ
подготовленному персоналу ТСО к портам/оплатьть замену приборов/передать информацию из архивов АСУ предприятия.
Уж года три/четыре прошло... Еще ответов нет. Разговоры прекратились.
Вообще поражаюсь этими приборами учета. Кто придумал эту систему съема данных по аналоговому соединению, это так долго и неудобно. Люди в космос летают, а мы все по старинке работаем, уже давно цифровой век.
Учитывая, что все приборы учета имеют RS232 порт, то для решения проблем связи я предлагаю унифицированную идею съема данных с таких приборов. Берем одноплатный компьютер, у которого есть все: и РС232 и куча УСБ, видеокарта встроенная, операционка линуха, и стоят они 150 баксов, подключаем к теплосчетчику, насраиваем соединение с теплосчетчиком, все команды предоставляют производители теплосчетчиков. А дальше мы вольны своей фантазией, хоть вайфай сеть организовываем, от дома к дому, либо прямой доступ в интерент, замечу что данное устройство подойдет к любому теплосчетчику, а на выходи имеем одинаковый поток данных. Очень хорошая идея для бизнеса. Нужен только программист под линуху и все. А стоимость будет чуть дороже этого же модема.
В СПТ есть подключение оптоголовки, может производитель предложит какое-либо решение подключения модема через этот порт.
Можно разветвить RS-232 переведя его в RS-485, а потом обратно. Но это много наворотов, да и на шине будут два мастера, которые будут иногда мешать друг-другу, но, думаю, через эти сбои диспетчерские смогут пробиться.
Вычислитель с количеством портов хоть до 6 штук - вычислитель теплосчетчика МКТС (либо можно сразу поставить в него до шести встроенных модемов). Но его основное назначение - работа со своими расходомерами (до 12 шт.) по цифровому каналу, хотя он и может работать и с двумя любыми расходомерами с импульсными выходами.
Очень возможно есть и другие вычислители с двумя и более портами.
испытатель
22.2.2013, 15:37
Почитайте внимательно документацию на сайте "Взлет" про АС Адаптер сети Ethernet (АСЕВ-040). На его базе можно прописать доступ через интернет и выделенный шлюз к прибору и к базе архивов Взлет СП. База подключаемых теплосчетчиков уже довольно большая.
buritong
23.2.2013, 11:25
Посмотрите на ТЭКОН-ы.
Жрут любые расходомеры и датчики, настраиваются-гибче некуда (под любые схемы и входные сигналы).
Связь организуется через разновидность RS485 - двухпроводную линию САN-bus (возможностью подключения дп 256 приборов в сеть протяженностью сегментов до 300 м. Есть куча адаптеров с этоко CAN-а на Ehernet и пр. OPC -сервер тоже имеется.
испытатель
23.2.2013, 17:56
ТЭКОНы гибкие и многофункциональные в ущерб дружественному интерфейсу пользователей. Заколебался учить заказчиков правильно пользоваться интерфейсом и восстанавливать при сбое. Разработчикам нужно уделить этому внимание.
Цитата(SMS @ 22.2.2013, 13:16)

...
Очень возможно есть и другие вычислители с двумя и более портами.
ВИС.Т
Но остается и повторяется вопрос: "С какого рожна абонент должен "пускать" продавца в свой ввод/ЦТП бесплатно?"
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.