Добрый день!
Подбираю воздухораспределители для канальных фанкойлов. Решил рассмотреть вариант с потолочными диффузорами 4АПН-П(Арктос) 600х600. Расход воздуха будет где-то 710 м3/ч. Судя по графикам в каталоге Арктос потери давления через просто диффузор будут менее 3 Па. А если взять таклй же дифузор с камерой статического давления(ЗКСД), то потери давления будут около 25 Па. Хочу узнать почему такая разница и как лучше подключить такой дифузор, чтобы сопротивление было минимальным? Получается, что если я просто возьму дифузор с ЗКСД, то напор фанкойла McQuay MCC-025(50 Па) не хватит на 2 дифузора и сеть(метров 18).