Antoha
Добрый день, подскажите пожалуйста, как подобрать насос для котлового контура, котельная на 9,45МВт, три котла по 3,15МВт (котлы Турботерм-3150), от котлов теплоноситель будет поступать до теплообменников и обратно. Заранее спасибо.
gloom11
Необходимо знать температурный график, сопротивление котлов, теплообменников, участка между котлами и ПТО, режим работы котлов и ПТО. Нюансов много...
tiptop
to Antoha

По разности "расчётных" температур для котла (максимальных) вычисляется требуемый расход воды через котёл.
А дальше надо считать всякие Kv...

Цитата(Antoha @ 14.2.2013, 12:33) *
котлы Турботерм-3150

Может быть, подойдёт что-нибудь типа BL 100/220-7,5/4 ?

Галиев
На такой нагрузке, не стал бы я схему со стрелкой ставить. Я бы подмешивающий, типа НКУ вкрячил.
lexacs
Когда подбираете насос в котловой контур, подумайте прежде всего об эксплуатации. А то наподбирают насосов в котловой контур с напором в 35 метров, а потом еще и защиту организуют на ЭКМе.
tiptop
Цитата(lexacs @ 17.2.2013, 22:48) *
наподбирают насосов в котловой контур с напором в 35 метров, а потом еще и защиту организуют на ЭКМе.

Непонятно...

Защита на ЭКМ'е, она, что - в эксплуатации "не айс" ?
lexacs
Цитата(tiptop @ 17.2.2013, 22:37) *
Непонятно...

Защита на ЭКМ'е, она, что - в эксплуатации "не айс" ?

1.Если ставим ЭКМ, всегда на него подаем пониженное напряжение 12-24V.
2. На индикацию работы насосов ставим только диф.реле или реле протока, прошу запомнить как постулат и опять же лучше 12-24V.