Гость_татьяна
Подскажите пожалуйста,
как можно задать электрикам время работы вентилятора дымоудаления.
Можно ли по марки вентилятора, т.е. если вентилятор при 600гр. работает 2ч, то и время работы для расчетов электрика тоже 2ч?
Спасибо
Valentinium
да, можете
Nast
Господа helpsmilie.gif скажите пожайлуста есть ли подобная по цене альтернатива прокладкам из асбеста применяемых при монтаже воздуховодов системы дымоудаления?
А то заказчик sport_boxing.gif запрещает (что верно) их применять при монтаже, и пропихивает "свои" не дешевые...
umnik


асбестовый шнур
ppd
rolleyes.gif Вообще-то прокладки - это из области "OLVIS+" biggrin.gif . А в качестве межфланцевых уплотнений... Шнур базальтовый Назаровского завода, например, или шнур кремнеземный наполненный ШКНХ производства НПО "СТЕКЛОПЛАСТИК" или уплотнение пр-ва ООО "ГЕРМЕТСТРОЙ"...
Vadim Ek-g
sad.gif Здравствуйте коллеги...! Скиньте ПЖ, принципиальные схемы по дымоудалению mellow.gif я в тупике
vit37
Вид принципиальной схемы дымоудаления зависит от типа помещений, которые она обслуживает....
LexxHAN
Нужна деталировка креплений, подвеса дымоходов и вентиляторов. Спасибо.
Palsan
Типа вот такие?
anton1111
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как выбрать вентилятор дымоудаления по температурной характеристике предела огнестойкости. Вопрос возник потому, что в методике АВОК температура удаляемых из помещения продуктов горения приниматеся 573 К, а огнестойкость вентиляторов оценивается и при 673 К, и при 473 К... Спасибо.
Boris_Ka
Цитата(anton1111 @ 20.5.2011, 8:42) *
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как выбрать вентилятор дымоудаления по температурной характеристике предела огнестойкости. Вопрос возник потому, что в методике АВОК температура удаляемых из помещения продуктов горения приниматеся 573 К, а огнестойкость вентиляторов оценивается и при 673 К, и при 473 К... Спасибо.


Объемный расход приравнивается к холодному. Напор приводится к "холоду" делением на горячую плотность и умножением на плотность воздуха при 20 оС.

С Уважением ББ...