Уважаемые коллеги. Прошу помощи и консультации одновременно в таком вопросе. Сам я наладчик- теплотехник.
Есть котельная, в ней 3 жаротрубных водогрейных котла. Обработка подпиточной воды ведется методом введения НТФ-Zn установкой "Комплексон-6".
Все расчеты сделанные при пуске установки обработки воды по жесткости исходной воды вроде правильные и выполенены согласну ц.у. завода изготовителя дозатора.
Суть проблемы-вопроса такова.
Анализ воды на жесткость и щелочность ( котловой и после дозатора) показал что:
Жисх.воды =5,2-5,6 мг-экв/л.
_________________________________
Жо котловой воды=1,3-1,4 мг-экв/л
Що котловой воды=10,5 мг-экв/л.
__________________________________
Жо обработанной воды=1,4 мг-экв/л
Що обработанной воды=10,5 мг-экв/л.
Внутренние поверхности с водяной стороны практически чистые, без отложений накипи, Тух.газов показывает то же самое.
____________________________________
и самое главное, механизм работы реагента я знаю, но нигде не могу найти ответа:
меняется ли ( в сторону уменьшения) жескость воды после введения реагента.
Жду вашей помощи, заранее спасибо!