Уважаемые коллеги. Прошу помощи и консультации одновременно в таком вопросе. Сам я наладчик- теплотехник.
Есть котельная, в ней 3 жаротрубных водогрейных котла. Обработка подпиточной воды ведется методом введения НТФ-Zn установкой "Комплексон-6".
Все расчеты сделанные при пуске установки обработки воды по жесткости исходной воды вроде правильные и выполенены согласну ц.у. завода изготовителя дозатора.
Суть проблемы-вопроса такова.
Анализ воды на жесткость и щелочность ( котловой и после дозатора) показал что:
Жисх.воды =5,2-5,6 мг-экв/л.
_________________________________
Жо котловой воды=1,3-1,4 мг-экв/л
Що котловой воды=10,5 мг-экв/л.

__________________________________
Жо обработанной воды=1,4 мг-экв/л
Що обработанной воды=10,5 мг-экв/л.

Внутренние поверхности с водяной стороны практически чистые, без отложений накипи, Тух.газов показывает то же самое.
____________________________________
и самое главное, механизм работы реагента я знаю, но нигде не могу найти ответа:
меняется ли ( в сторону уменьшения) жескость воды после введения реагента.
Жду вашей помощи, заранее спасибо!
tiptop
Цитата(Rocket1972 @ 15.2.2013, 9:59) *
Жисх.воды =5,2-5,6 мг-экв/л.
__________________________________
Жо обработанной воды=1,4 мг-экв/л


Это жёсткость воды до дозатора и после?

А как меряете? Титрованием?
Может быть, цинк влияет?
Rocket1972
Цитата(tiptop @ 15.2.2013, 10:32) *
Это жёсткость воды до дозатора и после?

А как меряете? Титрованием?
Может быть, цинк влияет?

Это после дозатора,и, котловая ( после котла).
По старым ( ранним) данным Хим. анализа исходной воды Жо была 5,2 мг-экв/л.
Воду титровали трилоном.
tiptop
Может быть, у вас не коррекционная обработка, а стабилизационная?

А подпитка не происходит?
Наверное, соли жёсткости легли на поверхности нагрева...
Галиев
Опишите механизм работы реагента.
Моё личное мнение - придумавших силумин, алюминивые отопительные приборы, трубы из РР, "Комплексон - 6", и т.д., и т.п. - объявить врагами рода человеческого и, стерилизовывать, дабы потомства не было.
tiptop
Цитата(Галиев @ 17.2.2013, 0:05) *
Опишите механизм работы реагента.
Моё личное мнение - придумавших силумин,

Вы хотели сказать "цинко-алюминиевый сплав" ? biggrin.gif
Галиев
А попробуй разберись, zamak там, или силумин. wink.gif
ofrenda
Цитата(Rocket1972 @ 15.2.2013, 9:59) *
Уважаемые коллеги. Прошу помощи и консультации одновременно в таком вопросе. Сам я наладчик- теплотехник.
Есть котельная, в ней 3 жаротрубных водогрейных котла. Обработка подпиточной воды ведется методом введения НТФ-Zn установкой "Комплексон-6".
Все расчеты сделанные при пуске установки обработки воды по жесткости исходной воды вроде правильные и выполенены согласну ц.у. завода изготовителя дозатора.
Суть проблемы-вопроса такова.
Анализ воды на жесткость и щелочность ( котловой и после дозатора) показал что:
Жисх.воды =5,2-5,6 мг-экв/л.
_________________________________
Жо котловой воды=1,3-1,4 мг-экв/л
Що котловой воды=10,5 мг-экв/л.

__________________________________
Жо обработанной воды=1,4 мг-экв/л
Що обработанной воды=10,5 мг-экв/л.

Внутренние поверхности с водяной стороны практически чистые, без отложений накипи, Тух.газов показывает то же самое.
____________________________________
и самое главное, механизм работы реагента я знаю, но нигде не могу найти ответа:
меняется ли ( в сторону уменьшения) жескость воды после введения реагента.
Жду вашей помощи, заранее спасибо!

Жёстскость воды после добавления комплексона - не уменьшается! коплексон не удаляет соли жёстскости - он их связывает и они благополучно оседают на поверхносях нагрева. Согласен с Галеевым, комплексоны - это всё ерунда. Пока лучше катионитовых фильтров ничего не придумано!
испытатель
Обсуждали уже это не раз. Вот например http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...%E5%EA%F1%EE%ED
А силумину и правда не за что досталось. Его не для энергетики изобретали.