Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вторичные отстойники- гоизонтальные и радиальные.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
graus
Есть мнение, что более высокие скорости ввода иловой смеси в радиальные отстойники, чем в горизонтальные, объясняют более меньший конечный вынос взвешенных веществ в горизонтальных отстойниках по сравнению с радиальными.
Но есть и другое мнение, что проскок ВВ в горизонтальных больше, за счет накопления осадка под сборным лотком, в месте недоступном илосборномым механизмам.
Вот и возник вопрос. Где же фактически вынос взвешенных веществ всё таки больше?

PS: Конечно присутствуют и другие факторы. Хотелось бы услышать мнения со стороны эксплуатации. Может какие еще недостатки...
andrey R
Есть мнение, что кто-то просто не умеет считать отстойники smile.gif
Alge
да нету между ними никакой разницы - и горизонтальные и радиальные одинаково хорошо работают

Цитата(graus @ 15.2.2013, 10:16) *
Есть мнение, что более высокие скорости ввода иловой смеси ...

а есть еще мнение что более высокие скорости вывода осветленной воды в горизонтальных :-)
OXIDOK
Присоединяюсь к коллегам. В отстойниках главное, чтобы расчет был правильным. Если посмотрите формулу СНиПа, то там все ясно, за исключением одного параметра - значения илового индекса. В нем вся и проблема. Посмотрите расчеты - Вы где-нибудь видели, чтобы проектировали на иловый индекс 150 см3/г? А ведь в реальности при реализации схемы нитри-денитрификации 140-180 см3/г - явление обычное. Вот отстойники и "несут". Правильно рассчитанные и правильно эксплуатируемые (что не менее важно!) отстойники работают стабильно и на то качество, на которое они расчитаны вне зависимости - горизонтальные они или радиальные. Качество сторительства - тоже вещь важная (дно отстойника не должно быть как наши дороги)
graus
Спасибо, коллеги. В принципе я так и думал rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.