Интересная закономерность происходит с датчиками температуры FT-T1K1 за год вышло из троя уже 2 шт. Датчик установлен на трубопроводе возврата рассола(пропиленгликоля) температурные колебания ,при больших нагрузках, в трубопроводе составляют от+14* до -4*С в течении одного часа! А то и за 30-40мин! Датчик умирает не сразу а начинает врать то вверх, то вниз а потом всё... Когда стал выяснять причину решил вскрыть аккуратно!!! датчик, при вскрытии обнаружил что монтажная плата с чувствительным элементом переломлена внутри датчика. Дело в том что датчик залит геметиком не до конца, а сам чувствительный элемент залит термопастой и вот на стыке термопаста-герметик переламывается монтажная плата. У второго аналогичная история.
Вопорс: кто может подсказать где нарыть тех.инф. по температурному элементу Т1
и каким другим производителем можно заменить данный датчик???