Здравствуйте! Получил задание по автоматизации системы вентиляции. Объект: какой-то сервисный центр по ремонту грузовых авто. С автоматизацией одной приточки везовской и тремя крышными вентиляторами все понятно. Автоматика комплектная везовская. Выдадим задание с описанием работы и они в своем шкафу все учтут (огнезадерживающий клапан, совместную работу приточки и вытяжки, отключение при сигнале пожара). Плюс рядом с каждым крышным вентилятором устанавливается пакетный выключатель. Также имеется 4 отопительных агрегата Volcano VR1.. В задании сказано выполнить блокировку. а именно при достижении температуры 16 град они отключаются и включаются при снижении температуры до 15 град. Все вроде бы просто, но хотел бы поинтересоваться у знающих какой именно термостат лучше поставить.? Я думаю, что для питания и управления агрегатами будет установлен небольшой ящичек с пускателями на каждый агрегат и 1 релюшкой, срабатывающей по сигналу от термостата и запускающей пускатели. Правильно ли я все тут расписал? может чего упустил? Поделитесь опытом пожалуйста!= )
термостаты у них родные, поставляются в комплекте. Volkano охватывает обогревом большую ширину. Поэтому на каждый индивидуально Клапана на теплоноситель важнее включения-выключения вентилятора.
Тепловая часть не моя.. Обвязка там без приводов. так что на мне только вкл/выкл...
Просмотрю еще раз мануал на предмет термостатов и схемы подключения.
Тогда поставь один контактный датчик на 5А коммутации и пусть заткнутся.
Скачай технический паспорт на Volcano VR . Там есть схемы подключения.
http://vtsgroup.ru/Produkt/VOLCANO/Materia...ya-skachivaniya