Здравствуйте уважаемые специалисты!
Помогите разобраться в такой ситуации: Монтажники дымоудаления хотят установить клапан ДУ в канале воздуховода в шахте на 2 этаже общ. здания, а решетка будет располагаться под потолком коридора 1 этажа. Возможен ли такой вариант монтажа? Под потолком 1-го этажа не могут установить так как в коридоре маленькая высота подшивного пространства потолка (где то 330 мм, клапан 200 и плюс переход с воздуховода 900*300 на 600*600). Заранее спасибо...
Den
По идее никаких запретов нет. Надо обеспечить предел огнестойкости воздуховода (шахты) от решетки до клапана.