Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Мамошин
Помогите пожалуйста, площадь производственного здания 1440 квадратов, 24х60м, по СП расход воды получается 15 л/с, каркасное здание из сэндвич-панелей! Сколько прочёл литературы, не разобрался только, так какое количество ПК мне необходимо поставить? И верно ли такое утверждение "Размещение пожарных кранов следует планировать таким, чтобы обеспечивалось соприкосновение компактных струй от двух смежных кранов в наиболее высокой и наиболее дальней точке обслуживаемого здания"?! Нажмите для просмотра прикрепленного файла Размещение ПК во 2 и 3 цехах!
Sindarkon
Берёте радиус действия крана 18 м и расставляете их, исходя из п.4.1.12 СП10.
Мамошин
Спасибо, не заметил сразу)