Marsel84
Здравствуйте, уважаемые форумчане.Начальство дало задание подсчитать во сколько встанет оборудование итп.По сути делаю проект итп и делаю это впервыеsmile.gif.Встал вопрос с подбором циркуляционных насосов отопления и ГВС.
1.Отопление. Нужно ли ставить насос с частотником или обойтись без.Приложил схему итп(все примерно) и сам насос,1 раб+1резрв,причем алгоритм такой-работа 12ч потом 12 ч другой.Сопротивление системы отопления 13 метров, расход -11м3,всего 6 контуров отопления. Смотрел насосы с мокрым ротором- дорого.
2.Для насосов рециркуляции ГВС подбираю по сопротивлению системы и по расходу.Какой расход приниять для расчета насоса Т4?1,94 л/с 3,04м3/ч 10,3м3/сут(нагрузки Т3).Склоняюсь к часовому.Какой насос будет оптимальным по -вашему мнению, это все еще отрегулировать надо blink.gif .
Marsel84
3.Подпиточный насос. Согласно п.4.14 -20%, а вот с напором не совсем понял.В Т2-29м, высота удаленного прибора-20 м, потери 13 м, складываю =33м-29=4м. Вышло 0,33 м3/ч на 5 м.
lexacs
По опыту скажу, каскадирование выставлять на 12 часов не стоит. Чем меньше циклов включения-выключения тем лучше, особенно в гидравлике. Выставьте лучше недельные циклы, в идеали их конечно контролировать.
Ernestas
Цитата(Marsel84 @ 24.2.2013, 13:44) *
3.Подпиточный насос. Согласно п.4.14 -20%, а вот с напором не совсем понял.В Т2-29м, высота удаленного прибора-20 м, потери 13 м, складываю =33м-29=4м. Вышло 0,33 м3/ч на 5 м.

А зачем Вы высоту с потерями складываете? huh.gif
Marsel84
Спасибо,lexacs приму к сведению
Цирк насос отопления:13м(потери)+5 (в т/о)=18м Н=11м3
Подпиточный насос:давление в Т29м. По статике нужно 20м.Получается можно обойтись без насоса подпитки, поставив клапан по давлению,тем самым убив всех зайцевsmile.gif?