Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: установка повышения давления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
santech AGP
Добрый день, возникла проблема с подбором внутриквартальной установки повышения давления.
1. Мы подобрали установку - 2 рабочих + 1 резервный насосы, а местный Водоканал против. Предлагают взять установку с 4мя насосами без резервного.
2. При определении потерь на сети мы берем расход (л/с) по вероятности, А Водоканал предлагает складывать расходы по каждому дому.
Подскажите кто ПРАВ???
nick2
скажИте Водоканалу, что лучше использовать несколько основных + пилотник, чем будет эта установка переключать ночью насосы через каждые 15 секунд.
либо пусть берут с частотниками (чуть-чуть) дороже, и не парятся.
santech AGP
подразумевается, что насосы с частотниками, только Водоканал говорит, что у них небольшой "диапозон действия", т.е. при мин. расходе насос все равно будет работать на большую мощность, чем нужно. А вот насколько это правда мы не знаем...
Serg Ivanov
Цитата(santech AGP @ 25.2.2013, 3:35) *
Добрый день, возникла проблема с подбором внутриквартальной установки повышения давления.
1. Мы подобрали установку - 2 рабочих + 1 резервный насосы, а местный Водоканал против. Предлагают взять установку с 4мя насосами без резервного.
2. При определении потерь на сети мы берем расход (л/с) по вероятности, А Водоканал предлагает складывать расходы по каждому дому.
Подскажите кто ПРАВ???

1. СНиП 2.04.02-84 пп. 4.3.
2. СНиП 2.04.02-84 пп. 2.2.
потому, что СНиП 2.04.01-85 пп. 12.5.
Если Водоканал не согласен - пусть согласует отступления от требований СНиП попунктно своим письмом с заинтересованными организациями.