andrik78
Добрый день !
Имеем чиллер винтовой веспер на 134а, один контур работает нормально,давление нагнитания около12,5-13,5 бар. вентиляторы на конденсаторе включаются по датчику давления,всас 2.3,взависимости от температуры воды в системе вродебы всё в норме.
А вот во втором контуре давление всасывания скачет от ,2,0 до 2,9 ,в смотровом окне переодически появляются и исчезают пузырьки и фазы меняются от жидкой к газу и наоборот . температура трубы перед трв резко меняется от 28-55 гр.,слышно как срабатывает трв переодически ,попробывали придушить трв ,пульсации ушли,но давление на всасе упало до1,7. и упала производительность и температура подачи перед трв держится около 50гр.
Подскажите пожалуйста в каком направлении рыть,у нас есть подозрение, что трв не коректно работаем ,может кто сталкивался ?
SSA
Прежде чем браться за сложную технику, почитайте, хотя бы старину Патрика (Котзаогланиан, 2007 г. издания).
nizercat
Первую истину которую вдалбливают холодильщику
1.Если в стекле пена - МАЛО ФРЕОНА
Это не всегда правда, но за отправную точку сойдет

Изучайте матчасть. Удачи.
andrik78
Спасибо и на этом!
azar
Читайте все темы выше и выкладывайте параметры полные.
И Посмотрите индикатор - цвет какой?