Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Схемы отвода дренажа (конденсата) от вентсистем и фанкойлов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Lubov_62
Помогите выбрать правильное решение. Схема и в какую систему все таки отводить дренаж (конденсат) от фанкойлов и вентсистем.
Skorpion
А какие системы у вас есть?
kdu
Цитата(Lubov_62 @ 25.2.2013, 22:32) *
Помогите выбрать правильное решение. Схема и в какую систему все таки отводить дренаж (конденсат) от фанкойлов и вентсистем.


Чаще всего делают слив в ливнёвку. Разводку системы делают обычную. Только не делайте у конечных потребителей (фанкойлов, вент систем) слишком малых диаметров труб - вода может "подвиснуть" из-за капиллярного эффекта. Расход часовой конденсата там мизерный (и пол дюймовки хватит выше головы), но в такой трубке может образовываться "перетяжка" из водной плёнки и вода не полезет в трубку... Сам реанимировал объекты с таким монтажом. Лучше ставьте дюймовую трубу на каждый конечный потребитель, тогда точно всё отлично будет стекать.