lEOANDALE
27.2.2013, 10:01
Здраствуйте! Имеется помещение Центра обработки данных, которое состоит из двух комнат: 1ая-машинный зал с расположением всего оборудования 50м.кв., 2ая-помещение систем электроснабжения 11м.кв. Высота потолков 3м; Фальшпол-весь снимаемый (подпольная высота 400мм). Возникает вопрос куда ставить установку газотушения? Со слов пожарных она должна быть установлена в отдельное помещение! Так ли это? В нормативной базе - я ничего не нашел...
"Со слов пожарных"-это ни о чем. если Вам это сказали, то пишите официальное письмо с разъяснениями, что по СП 5 глава такая-то и пр. изученные документы Вы принимаете такое-то решение и просите его подтвердить или опровергнуть. В оф. ответе слова должны быть чем-то подтверждены.
Но полагаю, что Вы надумываете. В последнее время пожарные стали грамотные, просто слов на ветер не бросают, потому как и оппоненты тож не дураки, на развод не ведутся.
В любом случае письмо стоить будет дешевле пристройки помещения.
Цитата(lEOANDALE @ 27.2.2013, 11:01)

.... куда ставить установку газотушения?... В нормативной базе - я ничего не нашел...
СП5 п.8.8.1-8.8.3