Здравствуйте! Помогите решить проблему пульсации в котлах.
В котельной установлены 2 котла ДКВР-6,5/13 и 1 котел КВГ-7,56. 
При эксплуатации котла ДКВР-6,5/13, переведенного в водогрейный режим., постоянно имеют место нестабильные режимы горения с пульсацией в топке. То же и при эксплуатации котла КВГ-7,56. 
Пульсация разрежения в топке составляет от (-2,5)  до (-7) кгс/м2. 
Котлы ДКВР-6,5/13 были оборудованы горелками ГМГ-4   по 2 шт. на каждом котле.
В 2012г. на одном  котле ДКВР-6,5/13 смонтированы горелки СНГ – 2 шт., но проблема с пульсацией разрежения осталась. Ранее были проверены на прочность крепления лопаток дымососа и вентилятора, а также плотность кирпичной перегородки в котле. Все неплотности были устранены, но это не повлияло на пульсацию разрежения в топке котла.
Котельная оборудована металлической дымовой трубой, расположена в низине, за котельной находится холм, высота дымовой трубы превышает высоту холма на 10-15м.
Высота дымовой трубы = 38 м, Диаметр дымовой трубы = 1,4 м.
 