Имеется котел КВГМ-23,26-150 с горелкой РГМГ-20, вид топлива - мазут М100; вентилятор первичного воздуха 19ЦС63, вентилятор вторичного воздуха ВДН12,5, дымосос Дн17. Смонтирован в 2011г. Прошел пуско-наладочные испытания в марте 2012г. С тех пор не эксплуатировался. В течение февраля 2013г. производили пуски неоднократно, в соответствии с режимной картой и инструкцией по эксплуатации. Во всех случаях, при работе на разных режимах наблюдается не полный отрыв пленки мазута с края стакана, в результате чего мазут попадает на внешнюю поверхность и вытекает через возушный короб. Эксперименты с заменой гайки питателя, изменением угла раскрытия факела, чисткой наружной (внутренней) поверхности стакана, увеличением давления первичного воздуха результатов не принесли. Можно было бы попробовать увеличить температуру мазута до 100-110 град С, сейчас 80-90 градС, или температуру первичного воздуха, сейчас 0 +5 градС, но это несет дополнительные финансовые затраты. У кого есть какие мысли, подскажите....
Ventus_NB
Для мазута М100 80-90 град - это мало. При этом у него высокая вязкость и плохой распыл. Рекомендуемая вязкость (не выше 3град ВУ или 20сСт) у М100 при нагреве до 110-120 градС. А при вашей температуре вязкость выше примерно в 10 раз.