outlaw
Уважаемые коллеги! Нужна ваша помощь по холодилке. Раньше самостоятельно разрабатывать холодильный центр не доводилось, поэтому прошу подсказать алгоритм проектирования. Поиском пользоваться умею, литературу, которая была в наличии, посмотрел, но четкости так и не нашел. А интересуют сухие факты. Типа исходные данные такие-то, по ним, подбираем чиллеры, потом выбираем схему (исходя из чего), потом насосы, баки и т.д. Есть ли очередность, что за чем считать. Я бы мог данную информацию преобразовать в блок-схему и выставить здесь. Думаю такая конкретика была бы полезна всем начинающим.
А еще был бы благодарен за дельную литературу по холодоснабжению (евроклимат не в счет)).

И отдельный вопрос по приямку: есть 2 бака-аккумулятора (емкость прямоугольная закрытая 2000х2000х2000 с ребрами жесткости, горловина 700х700х200 со съемной крышкой, патрубок под фланец Ду200, материал – полиэтилен толщиной 10мм) по 7000л каждый. Какой приямок под это нужен, чтобы выдержать нагрузку? Как утепляете?

Заранее всем спасибо за ответы.
327
- Определяете кол-во потребного холода;
- Рабочие температуры в контуре;
- определяете вид теплоносителя;
- считаете гидравлику;
- выбираете производителя холодильной машины;
- руководствуясь документацией к этой машине подбираете аккумулирующие ёмкости, конденсаторы и проч.

Ну как-то так на вскидку.
Чего будет обеспечивать-то холодильный центр?
outlaw
Если от общего к частному перейти, то есть некий культурный центр. Есть проект стадии П, однако в нем нет схемы холодоснабжения, но есть спецификация с насосами и расширительными баками к холодилке (что странно). Теперь пришла монтировать другая компания, заменили производителей оборудования и типа нужна рабочка. Были заложены 2 чиллера по 150кВт с фрикулингом, их заменили на чиллеры воздушного охлаждения с осевыми
вентиляторами (AQUALOGIC). Начал разбираться, посмотрел по потребителям и понял, что одни только фанкойлы забирают на 30% больше, чем чиллеры выдают. А еще приточные установки с охлаждением от чиллера. Теперь у монтирующей компании идея фикс зарыть в приямок 2 емкости по 7000л каждая, чтобы саккумулировать холод. У меня очень большие сомнения по поводу этой затеи (точнее ее реализации). В итоге хочу разобраться сначала со схемой и далее разбираться с остальными вопросами
daddym
Две емкости по 7000л вашей системе хватит ровно на 1000 секунд работы без чиллеров. Соответственно для пиковой поддержки, время пропорционально увеличивается. Где нибудь так то часа, судя по Вашему описанию. То есть зарыв еще плюс четыре такие емкости уже можно говорить о разумной системе rolleyes.gif
Возвращаясь к вопросу. Собственно у некоторых производителей вполне нормально описано, как проектировать. Ну и Патрик незабвенный конечно в тему.
327
Тут совсем недавно были темы. Почитайте пожалуйста.
В общем аккумуляция холода нужна для отдыха чиллеров. Рассчитывается по времени стоянки.
Про мощность холодильную, проверьте температуры холодоносителя. Мощность чиллера может быть и ниже при перепаде 0 / +5 например при проектном 7 / 12.

Все формулы и методики описаны тут в обсуждениях.
outlaw
В общем после долгих мыканий и разборов выяснилось следующее: Потребителей (фанкойлы и приточные установки) по мощности в 2 с лишним раза больше, чем выдают чиллеры. А Заказчик планировал решить эту проблему баками)) В общем от этой идеи они уже отказались, слаба Богу. У них еще проблемы с выделенными электрическими мощностями, так что теперь думают что делать дальше. Спасибо за ответы. Кстате скачал York и Trane рекомендации по проектированию, изучаю. А кто такой Патрик?
RusBuka
А кто такой Патрик?




Ваш КО
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.