Lotanarie
Здравствуйте. Помещения какой категории по пожарной опасности нужно тушить из пожарных кранов?
Например, у меня все здание категории В, огнестойкость IV, объем 18 тыс м куб, расчетный расход 2 струи по 5 л/с, но в здании есть помещение категории Д, нужно ли его тушить?
alexandrpjatkov
Цитата(Lotanarie @ 4.3.2013, 15:34) *
Здравствуйте. Помещения какой категории по пожарной опасности нужно тушить из пожарных кранов?

Всё это определяется вцелом для здания по СП 10.13130.2009 (в частности по табл.1 и 2).
bee
Да, нужно.
Вы определили, что у вас в здании требуется внутреннее пожаротушение. Значит, вы должны тушить все здание, и соответственно все помещения в нем.
Кроме тех к которым предъявляются особые требования (электрощитовые и тп)
Lotanarie
Спасибо за ответы))