Цитата(Жека @ 9.3.2013, 15:05)

Добрый день!
Встречается ли такое, что после проблем с сетью (если не ошибаюсь, ув. BROMBA называет их моргушками или другими катаклизмами) в ПЧ FC51/102/202 слетают настройки, ПЧ становится девственно чистым и не понимает, что ему делать?
Встретил человека, который утверждает, что в его практике такое было неоднократно и спасаться надо установкой ИБП, но не на силу, а как-бы на внутреннюю память. Вот смотрю на схему подключения ПЧ FC51/102/202 и думаю, куда прикрутить бесперебойник?
Ни разу при моргушках/просадках не слетали настройки. Ни разу. Флеш-память же. "Энергонезависимая"©.
"Девственно чистым" частотник стать не может, ибо при любом катаклизьме в набор запишутся "заводские уставки" из "набора 0", по сути, неуничтожимые, ибо не флеш, а EPROM.
Причину надо искать в другом.
Как варианты: переключение наборов уставок, установка активным не первого (редактируемого) набора, и так далее в том же духе.
Как паллиативное средство лечения: 1) настроить частотник, 2) в панельку скопировать 1-й набор, 3) с панельки активный набор раскидать по всем 4-м наборам, 4) дождаться моргушки (сымитировать, если шо), 5) посмотреть, шо получится.
Слёт настроек обычно, осуществляется софтверно руками, из 14-22 Operation Mode, при выборе "initialization"...
ЗЫ: Чисто поржать: зарезервировать вход на выбор набора в первом, и забыть это сделать в остальных, а потом взять, и переключить... Или сделать это через ModBus, для увеличения количества лулзов...