FiLiN82
Здравствуйте,
Частотный преобразователь OMRON F7 (100квт) периодически выбивает по ошибке "OV" (перенапряжение на звене постоянного тока). Проверил тормозные сопротивления: в норме, заменил тормозной блок - не помогло. Преобразователь на 400В, 110Квт. Отключение происходит при напряжении 680В. В мануале написано: отключение ~ 800В. Можно ли как-то изменять значение напряжения отключения? До этого привод работал 2 года. Замечаний не было.
GBM
Менять напряжение открытия транзистора в приводе нельзя.

Очень похоже на сдохшие конденсаторы, сколько лет преобразователю?

Когда у конденсаторов падает ёмкость, то начинаются очень большие колебания на шине постоянного тока. F7 измеряет напряжение напрямую через кучу резисторов, микросхему не назову, но найти на силовой плате очень легко, по большой цепочке мощных резисторов.

Для точной идентификации причины, рекомендую воспользоваться осциллографом с дифференцияльным делителем, только так удастся засечь импульс.
Nocav
Только сегодня закончил чинить частотник с такими же симптомами.....совершенно верно ...
Умирают емкости. А что Омрон показывает про вольтаж на шине DC? Да и еще вопрос ошибка когда возникает??
А кондеры могли просто заморозить как в моем случае!
FiLiN82
Цитата(Nocav @ 14.3.2013, 15:24) *
Только сегодня закончил чинить частотник с такими же симптомами.....совершенно верно ...
Умирают емкости. А что Омрон показывает про вольтаж на шине DC? Да и еще вопрос ошибка когда возникает??
А кондеры могли просто заморозить как в моем случае!

Омрон показывает 550-690В при работе. При отключении фиксировал 680, 690, 700В
Выбивает и при торможении, и когда привод стоит: задания нет, полосой раскручивает ролик и омрон "сбрасывает" напряжение на тормозные резисторы.

Как умирают конденсаторы? Емкость теряют (измерить)?
GBM
Цитата(FiLiN82 @ 14.3.2013, 22:17) *
Как умирают конденсаторы? Емкость теряют (измерить)?


Да, со времинем у электролитов снижается ёмкость. Померить её крайне сложно, т.к. это надо делать под номинальным напряжением, чтобы видеть реальные токи утечки. Лучше посмотреть под нагрузкой на пульсации в звене постоянного тока.
Nocav
Цитата(FiLiN82 @ 14.3.2013, 22:17) *
Омрон показывает 550-690В при работе. При отключении фиксировал 680, 690, 700В
Выбивает и при торможении, и когда привод стоит: задания нет, полосой раскручивает ролик и омрон "сбрасывает" напряжение на тормозные резисторы.

Как умирают конденсаторы? Емкость теряют (измерить)?

в документах для сервисников написано пульсация DC не более 3-6%. У Вас полный КАПУТ. Срочно меняйте кондеры или можете совсем спАлить частотник. При таких прыжках даже элементарный замер тестером покажет падение емкости а может даже и обрыв. На таких мощностях конденсаторы собраны в батарею параллельно-последовательно. Так что возможен обрыв в одном или нескольких *плечах*
Pawel
По стрелочному прибору можно приблизительно определить емкость кондеров сравнисая с заведомо исправным по времени заряда, либо брать прибор С-метр, очень не дорого стоит, в пределах 1000 руб. я покупал для таких целей до 20000 микрофарад, как уже писалось выше, надо разобрать соединение кондеров и проверить каждый кондер отдельно. На 100 квт. емкости большие и можно любым прибором посмотреть есть ток заряда или нет.