Подскажите, пожалуйста, возможно ли устроить совместный выпуск для напорной (из подвала) и самотечной (с верхних этажей) канализации? Если точнее, то в лежак врезать то один вид, то другой, отсекая самотек обратными клапанами?
andrey R
19.10.2006, 12:56
Со слов не ясно, как отсекать, но чудно больно. Напорку от электроунитазов так же, как стиралки подключают, а больше? Посмотрите сюда
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8383
Сантехник
19.10.2006, 12:58
Так и делают. Если совсем по СНиП то задвижкой с эл приводом, или изделием HL там есть уже встроенный датчик уровня.
andrey R
19.10.2006, 13:03
Не горячитесь, Сантехник, осторожненько тут надо, сифоны можно посрывать.
Сантехник
19.10.2006, 13:04
Не въехал сразу на напорке ведь и так обратные клапана. Отсекают самотечку подвала.
andrey R
19.10.2006, 13:06
Во-во! Я же сказал - не горячитесь.
Сантехник
19.10.2006, 13:07
Если конечно представить что дом нежилой в подвале КНС .... но это фантазии
andrey R
19.10.2006, 13:09
Ну и загасите на улице, зачем в доме то? Смысла не вижу.
Те я так поняла - нельзя... жаль... дублировать каждый выпуск (для напорной и безнапорной) несколько накладно будет... это что касается "больших" насосов, а сололифты, тоже нельзя?
а если сначала поставить переходник и с 40 перейти на 100 (практически лишив напора), а потом врезаться?
Добавлено - 14:17 а хотя бы 2 напорных ветки от разных насосов объединить можно? а то я всю стену продырявлю...
andrey R
19.10.2006, 13:18
Всё равно, лежак полным сечением работать будет. Если уж очень хочется, то сороковкой напорной в стояк сотый можно воткнуться, только проверить его на пропуск совместного расхода без возникновения напорного режима. Или воткнуться в здании, в точке выхода, после клапана. Только если клапан квакнется - фонтан обеспечен

У сололифта какой расход и патрубок напорный?
Патрубок вроде вообще 32 мм.
to Poly
Вы бы написали отчего у вас напорка, сколько, какой длины, а то так долго можно советовать.
В подвале расположены раздевалки с душевыми и санузлами...
1 станция 1,52 м куб/час напор 11,6 м, вторая станция 1,7 м куб/ч, напор 4,3 м до места предполагаемой врезки одного в другой.
andrey R
19.10.2006, 14:50
Напорки конечно можно соединять. Но здесь сразу два отрицательных фактора - малый диаметр и разные давления. Вывод - очень ненадёжно. Засоры будут. Или один насос задавит другой.
Не советую. Отводите каждый самостоятельно до ближайшего стояка.
От небольших насосных типа Сололифт можно врезаться в ненапорную канализацию вот таким образом (см. рис). Это рекомендации Grundfos.
Т.е. через такую U-образную петлю.
Для гарантии гашения напора перед входом в ненапорную канализацию, предлагаю делать расширение диаметра трубы.
не поняла... какого стояка? сверху? это самотек, а уже выяснили, что туда нельзя... или я чего-то не понимаю?
я сейчас не про сололифт, а про КНС...
За схему подключения Сололифт - большое спасибо...
Цитата(anm @ Oct 19 2006, 14:17 )
От сололифта можно.
От двух сололифтов нельзя объединять две напорки в одну. Требование Грюндфоса.
Врез в самотечный трубопровод осуществлять под углом.
andrey R
19.10.2006, 15:13
Ну, 1,7 куба, это грубо поллитра в секунду. Как 5 умывальников. Или два душа. Унитаз со смывным краном - 1,4 литра в секунду. Такую напорку можно и в стояк. Или, как на картинке. А вот двадцать кубов, я бы поостерёгся.