andrew1961
11.3.2013, 13:58
Коллеги, помогите разобраться. Имеем жилой дом 12-14 этажей, проект одной уважаемой московской проектной организации, огнезащита воздуховодов жилой части не предусмотрена. Проектировщик говорит, что огнезащитой является строительная шахта, но при этом установка клапанов по п. 6.61 пожарного СП 7.13130.2009 не предусмотрена. А по табл. 2 п. 7.11.8 СНиП 41-01-2003 получается что надо делать. Знаю, что всегда делают. Так надо или нет? если нет, то почему?
Зольников Михаил
11.3.2013, 14:51
Недавно сталкивались с такой ситуацией.
Действительно, в качестве огнезащиты применили строительный канал, а пространство между спутником и магистральным воздуховодом заполнили газоблоками.
Огнезащита воздуховодов EI 30 нужна, противопожарные клапаны не нужны, поскольку каналы-спутники не пустят дым в другие квартиры.
Вот эта тема
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=83091