Здраствуйте! Помогите найти информацию по расчету воздуха притока и удаления:
Есть вытяжной шкаф, в котором будет производиться очистка воздухом(компрессор) деталей от пыли. Рабочий проем с размерами 0,75х1. При этом заказчик требует сделать завесу воздуха, которая будет дуть с низу(из щели в рабочем столе).Размеры щели 0,02х0,75.
по расчетам обычного вытяжного шкафа была принята скорость в рабочем проеме 1,5 м/с, и расход воздуха 3900 м3/ч.
Аналогом, приток воздуха из щели был расчитан на 500 м3/ч.
Но, получается, что завеса будет мешать вытяжке. и скорость в рабочем проеме врятли сохраниться на 1,5 м/с. И стоит ли занижать кол-во вытяжного воздуха?
zaharov63
Попытайтесь убедить заказчика сделать подобие пескоструйной камеры. Даже вполне реально изготовление своими силами, т.е. не обязательно покупная.. И расход в разы уменьшите, и рабочему безопаснее.