Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Приточная система с подогревом воздуха. Нужна помощь!
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
sjSoso
Добрый день! Дорогие коллеги, существует проблема:
Жилой кирпичный многоквартирный дом, 4 этажа. В кухнях (V=22м3) стоят двухконтурные котлы с открытой камерой сгорания. Вытяжка кухни не работает, обратная тяга (котел забирает воздух на свои нужды...) Нужно подавать в помещение кухни 150м3/час подогретого воздуха до +5 С как минимум. Проветриватели оконные, стеновые и рекуператоры не подходят... Хотелось бы сделать отверстие в наружной стенке и поставить наборное оборудование: решетка,фильтр, нагревательный элемент, вентилятор, решетка. Что делать? Подскажите,может есть готовая установка с такими элементами?
svtsar
посмотри это http://supervent.ru/catalogue/72/
stef
Цитата
Хотелось бы сделать отверстие в наружной стенке и поставить наборное оборудование: решетка,фильтр, нагревательный элемент, вентилятор, решетка. Что делать? Подскажите,может есть готовая установка с такими элементами?


Содержание первого и последнего предложений в этом фрагменте вступают в противоречие (понятия "наборное оборудование" и "готовая установка"). Ну, да ладно...
Судя по всему, Вам требуется "бюджетный" вариант. А это именно - наборное оборудование. Здесь два варианта: или Вы следуете на сайт АРКТИКИ или любого другого поставщика и подбираете оборудование самостоятельно. В принципе, ничего сложного, просто читаете внимательно описания и принимаете решение. Вентсеть у Вас будет минимум-миниморум, поэтому вентилятор берите на требуемый расход с напором порядка 140-200 Па. На выходе не забудьте дроссель-клапан (заслонку с рукояткой).
Второй вариант - оборудование Вам подбирает кто-то другой. Но здеь возникают сопутствующие проблемы, которые Вы представляете.
sjSoso
svtsar, спасибо!

stef,спасибо за коментарий!Действительно,два предложения противоречат друг другу!) Я имела ввиду два варианта:или наборное, или готовое...Но Вы меня, думаю, поняли) Нужен малобюджетный проект. Были мысли по замене котла на котел с закрытой камерой сгорания. Но дороговато...Нужно что-то простое,но эффективное...
stef
Есть ещё третий вариант. Вы обращаетесь в любую климатическую фирму с запросом составить и прислать коммерческое предложение (и получив таковое можно прекратить дальнейшие контакты и оборудование согласно перечня купить самостоятельно, правда выглядит это не совсем хорошо, но им не привыкать: большинство коммерческих предложений "выстреливают" впустую). Фирма поставит, смонтирует и наладит Вам оборудование. На руках у вас останется паспорт вентсистемы. Это будет несколько дороже, чем если бы Вы купили и смонтировали оборудование кустарным образом, но зато - без проблем. А если таковые и будут, то решать их будет монтажная фирма, по гарантии.
jota
Цитата(sjSoso @ 12.3.2013, 12:01) *
Нужно подавать в помещение кухни 150м3/час подогретого воздуха до +5 С как минимум.

Зачем бытовому котлу столько воздуха?
Система отопления кухни не будет способна подогреть 150 м3 с 5 до 20*С (для этого нужно доп. 800Вт), поэтому греть приток надо не до 5*, а до 20*С иначе кухня зимой превратится в холодильник.
sjSoso
jota,спасибо за коментарий! В предложении было написано до +5 С как минимум,этим я хотела подчеркнуть,что воздух должен обязательно подогреваться...В любом случае спасибо за ответ и помощь.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.