Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: очистка после резервуаров
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
ежик_с_окраины
cool.gif Господа проектировщики! Вопрос такой: ( прошу прощение если не профессионально - в плане проектирования изъясняю свои мысли, возможно правильные) рядом с участком проходит 2 ветки водопровода. ( из одного источника). для обеспечения 1ой категории водоснабжения необходимы либо подклюбчения от других источников, либо резервуары. в случае № 2 с резервуарами самый оптимальный ( как мне пока что показалось) вариант это резервуары с циркулирующей водой и на хоз. питьевые и на пожарик. ну насосная там автоматика всякая и т.п. Нужны ли очистные после резервуаров, ну естественно на случай если основное водоснабжение отключается и участок питается от резервуаров??? Естественно будет разрабатываться все это в приличном институте и т.п. - но хочется примерно понимать какая система получается чтобы гипотетически понимать затраты.... Спасибо если кто что подскажет))))
nick2
стандартно, при обеспечении водооборота, очистку не предуссматривают, можно поставить Ультрафиолет на выходе, после насосной.
Urchi_Purchi
иногда после крупных резервуаров просится аэрация и песчаники. Ну и обеззараживание