лена спец
помогите подобрать насос, вернее какой расход взять для насоса? Нтр известно , а вот какой расход взять не могу понять . Автостоянка АУПТ и ПК . Расход на АУПТ -30л/с на ПК 2х2,5л/с. Как посчитать интенсивность притока воды после пожара ? Есть приямок в него стекает вода после пожара и надо установить дренажный насос
Juven
Поиск рулит. Обсуждали много раз. По сути - неважно какой расход. Время удаления пожарных вод не регламентировано.
лена спец
так а как подобрать диаметр напорной трубы и насос, вить если я поставлю 100 он не будет качать, был случай такой. По поиску не нашла
Shefin1
Я обычно ставлю Грундфос Unilift AP50.50.11.1.V (Дренажный насос погружной (Qmax=30м3/ч; Pмах=12м; 1х230V; 1,6кВт; Iном=8А) либо поплавковым переключателем либо с датчиком РОС-301.
И то ставлю в насосную станцию. а не в приямок помещения. где будет тушить. Это удел тех, кто проектирует канализацию.

И, все верно, удаление воды после пожара - это не к проекту АУПТ. У пожарной бригады на каждой пожарной машине есть оборудование, позволяющее высасывать воду с пола). После пожара они всю воду сами выкачивают.