kld202
проектируем электроснабжение безконтактной автомойки, стадия ПД.
разрешенная мощность 40кВт


Как обойти установку конденсаторов для компенсации реактивной мощности?
zem
Цитата(kld202 @ 13.3.2013, 12:45) *
проектируем электроснабжение безконтактной автомойки, стадия ПД.
разрешенная мощность 40кВт
Как обойти установку конденсаторов для компенсации реактивной мощности?


Что есть безконтактная автомойка? unsure.gif
В проекте обойти никак, а что за проблема?
kld202
проблемы нет, просто пока работаю вторым номером.
новая контора, свои порядки.
Здесь тамошняя проектировщица говорит, что можно не устанавливать конденсаторы для компенсации реактивной мощности.
Мол, в "СП 31-110-2003" п. 6.34 есть оговорка где можно обойти установку конденсаторов.


Цитата(zem @ 13.3.2013, 13:47) *
Что есть безконтактная автомойка? unsure.gif
В проекте обойти никак, а что за проблема?

http://www.ehrlerus.ru/ru/tekhnologiia/beskontaktnaia-moika
zem
Цитата(kld202 @ 13.3.2013, 15:12) *
....... тамошняя проектировщица говорит, что можно не устанавливать конденсаторы для компенсации реактивной мощности.
Мол, в "СП 31-110-2003" п. 6.34 есть оговорка где можно обойти установку конденсаторов.

На счет пункта СП незнаю, но по украинскому ДБНу, при потреблении потребителем энергии менее 5000 кВт*ч в месяц, ККУ можно не ставить, да и рассчитываться за реактивку не требуется.
Цитата(kld202 @ 13.3.2013, 15:12) *

А-а-а-а-а, очередной развод на деньги. smile.gif
Ludvig
Цитата(kld202 @ 13.3.2013, 13:45) *
проектируем электроснабжение безконтактной автомойки, стадия ПД.
разрешенная мощность 40кВт
Как обойти установку конденсаторов для компенсации реактивной мощности?

Применение компенсации начинается от 35 кВАр
Botva
Добрый день, а у меня ситуация обратная, надо убедить заказчика, что ему УКРМ необходима. Объект- торговый центр с мощностью порядка 6,4МВт. В качестве основного аргумента у заказчика это то, что они за реактивку все равно не платят, с моей стороны основной аргумент, это то, что трансформаторы у них будут перегружены по току, но это никого как-то не трогает))), а уж невыполнение требований энергоснабжающей организации в отношении коэффициента мощности, так вообще, никого не колышет. Какие нормы, кроме СП31-110 регламентируют этот вопрос?
ddecad
Цитата(Botva @ 14.3.2013, 18:39) *
Добрый день, а у меня ситуация обратная, надо убедить заказчика, что ему УКРМ необходима.


Посмотрите Приказ Минпромэнерго РФ от 22.02.2007 № 49. Данным документом регламентируется величина tgFi. Исходя из неё вычислите минимально допустимый cosFi. Если ваш расчетный cosFi меньше допустимого - необходимо устанавливать УКРМ.