Цитата(ZIZU @ 18.3.2013, 16:31)

Просто придеться только для трапа ИТП,делать выпуск из здания, и метров 30 наружной сети до колодца,надо бы обосновать..)
А что мешает вместо трапа выполнить приямок (размерами 500х500х800) с установленным в нем дренажным насосом? И уже затем пройти напорной линией до первого колодца наружной канализации?
Я, например, зачастую только так и делаю.
Вот вам выдержка из СТО 17330282.27.060.003-2008
Цитата
9.6. В полу теплового пункта следует предусматривать трап, если отметки системы канализации водостока или попутного дренажа тепловых сетей позволяют осуществлять самотечный отвод случайных вод в эти системы, или водосборный приямок при невозможности самотечного отвода случайных вод.
Для откачки воды из водосборного приямка в систему канализации, водостока или попутного дренажа должен предусматриваться один дренажный насос (без резерва). В подземных тепловых пунктах должны предусматриваться два дренажных насоса с электроприводами, один из которых - резервный. Насос, предназначенный для откачки воды из водосборного приямка, не допускается использовать для промывки систем потребления теплоты.