Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Устройство канализационнго приямка.
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
ZIZU
Столкнулся с такой проблемой!(студент) rolleyes.gif
Проектирую канализацию в пром. здании.Подвала нет, и ны выпуске из здания необходимо предусмотреть канализационный приямок для обслуживания.
Есть ли у кого нибудь проект с канализационный приямком, или кто нибудь может подсказать какими размерами и кострукцией его делают!
Elenk_@
Цитата(ZIZU @ 18.3.2013, 13:04) *
Столкнулся с такой проблемой!(студент) rolleyes.gif
Проектирую канализацию в пром. здании.Подвала нет, и ны выпуске из здания необходимо предусмотреть канализационный приямок для обслуживания.
Есть ли у кого нибудь проект с канализационный приямком, или кто нибудь может подсказать какими размерами и кострукцией его делают!

какие именно стоки ?
почему именно приямок ?
из приямка самотеком или напоркой ?
ZIZU
Хоз.-бытовые стоки.
Вы наверно неправильно поняли,может это не приямок вовсе называеться..
Вообще труба К1 подходит к наружной стене здания, опускаеться на 1,5м и выходит в наружку.Нужну предусмотреть доступ к верт. опуску, для обслуживания и он делаеться в нанале,..вот про этот канал я и спрашивал!)
Elenk_@
Цитата(ZIZU @ 18.3.2013, 13:50) *
Хоз.-бытовые стоки.
Вы наверно неправильно поняли,может это не приямок вовсе называеться..
Вообще труба К1 подходит к наружной стене здания, опускаеться на 1,5м и выходит в наружку.Нужну предусмотреть доступ к верт. опуску, для обслуживания и он делаеться в нанале,..вот про этот канал я и спрашивал!)

Ну я поняла так, как вы написали)
В вашем случае это не приямок называется, а проем в перекрытии...я так понимаю у вас Ду 100, значит проем 500х500 берите
ZIZU
Спасибо!
P.S Вы случайно не знаете есть ли нормы которые обязывают устройство канализаци в ИТП?
По логике она обязательно должна там быть,ведь если будет прорыв в одном из многочисленных трубопроводов, то куда водичка уйдет неизвестно!
Elenk_@
Цитата(ZIZU @ 18.3.2013, 14:23) *
Спасибо!
P.S Вы случайно не знаете есть ли нормы которые обязывают устройство канализаци в ИТП?
По логике она обязательно должна там быть,ведь если будет прорыв в одном из многочисленных трубопроводов, то куда водичка уйдет неизвестно!

а кто то против ?)
СП 41-101-95, Проектирование тепловых пунктов
ZIZU
Просто придеться только для трапа ИТП,делать выпуск из здания, и метров 30 наружной сети до колодца,надо бы обосновать..)
Elenk_@
Цитата(ZIZU @ 18.3.2013, 14:31) *
Просто придеться только для трапа ИТП,делать выпуск из здания, и метров 30 наружной сети до колодца,надо бы обосновать..)

вам как минимум нужен колодец охладитель..или вы хотите сбрасывать 100 градусов в фекалку ? какой у вас аварийный сброс ?
ZIZU
Точный объем аварийного сброса неизвестенстен, но расходы там небольшие.
Да,я уже прочитал об необходимости устройство колодцев-охлодителей...
Теперь совсем много сомнений об экономической целесообразности устройства канализации,буду думать!
Большое спасибо за помощь!)
Elenk_@
Цитата(ZIZU @ 18.3.2013, 14:42) *
Точный объем аварийного сброса неизвестенстен, но расходы там небольшие.
Да,я уже прочитал об необходимости устройство колодцев-охлодителей...
Теперь совсем много сомнений об экономической целесообразности устройства канализации,буду думать!
Большое спасибо за помощь!)

Индивидуальные тепловые пункты должны быть встроенными в обслуживаемые ими здания и размещаться в отдельных помещениях...
у вас там что нет постоянного присутствия людей ?? почему нет канализации то рядом ?

Цитата(ZIZU @ 18.3.2013, 14:42) *
Теперь совсем много сомнений об экономической целесообразности устройства канализации,буду думать!

канализация необходима как не крути
alexandrpjatkov
Цитата(ZIZU @ 18.3.2013, 16:31) *
Просто придеться только для трапа ИТП,делать выпуск из здания, и метров 30 наружной сети до колодца,надо бы обосновать..)

А что мешает вместо трапа выполнить приямок (размерами 500х500х800) с установленным в нем дренажным насосом? И уже затем пройти напорной линией до первого колодца наружной канализации?
Я, например, зачастую только так и делаю.

Вот вам выдержка из СТО 17330282.27.060.003-2008
Цитата
9.6. В полу теплового пункта следует предусматривать трап, если отметки системы канализации водостока или попутного дренажа тепловых сетей позволяют осуществлять самотечный отвод случайных вод в эти системы, или водосборный приямок при невозможности самотечного отвода случайных вод.
Для откачки воды из водосборного приямка в систему канализации, водостока или попутного дренажа должен предусматриваться один дренажный насос (без резерва). В подземных тепловых пунктах должны предусматриваться два дренажных насоса с электроприводами, один из которых - резервный. Насос, предназначенный для откачки воды из водосборного приямка, не допускается использовать для промывки систем потребления теплоты.
Elenk_@
Цитата(alexandrpjatkov @ 18.3.2013, 15:03) *
А что мешает вместо трапа выполнить приямок (размерами 500х500х800) с установленным в нем дренажным насосом? И уже затем пройти напорной линией до первого колодца наружной канализации?
Я, например, зачастую только так и делаю.

Вот вам выдержка из СТО 17330282.27.060.003-2008

то есть вы хотите сказать, что в приямок сливают кипяток и потом откачивают его насосом?
Juven
Цитата(Elenk_@ @ 18.3.2013, 14:12) *
то есть вы хотите сказать, что в приямок сливают кипяток и потом откачивают его насосом?

Есть дренажные насосы, расчитанные на температуру до 90 градусов. И слив кипятка - аварийная ситуация. Поступает вода в приямок - насос включается и выкачивает до тех пор, пока есть что качать
Elenk_@
Цитата(Juven @ 18.3.2013, 16:34) *
Есть дренажные насосы, расчитанные на температуру до 90 градусов. И слив кипятка - аварийная ситуация. Поступает вода в приямок - насос включается и выкачивает до тех пор, пока есть что качать

качает куда ???...в сеть больше 40 градусов запрещено сбрасывать
Juven
Цитата(Elenk_@ @ 18.3.2013, 16:37) *
качает куда ???...в сеть больше 40 градусов запрещено сбрасывать

В колодец-охладитель, вестимо..)))
alexandrpjatkov
Цитата(Juven @ 18.3.2013, 19:34) *
В колодец-охладитель, вестимо..)))

Именно
Elenk_@
ну тогда принимается)))..у нас эту часть теплосетевеки обычно делают..и кстати всегда норовят скинуться прямиком в сеть...паразиты rolleyes.gif
Young
колодец-охладитель от ИПТ? huh.gif а можно подробнее? Для ЦТП понятно, но у автора же ИТП...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.