Здраствуйте!!!
У меня такая проблема. Есть приточно-вытяжная установка,нагрев воздуха водяной, в которой двигатель работает в ручном режиме нормально,а когда переключаешь его в автоматический режим,то он начинает вроде бы раскручиваться,но тут же приостанавливается,потом повторяет набирать обороты и снова останавливается и так раз 10-12 потом на частотнике (Danfoss),при этом все характкристики частота,вращение,ток колеблится.Загарается сначала Warn,а через промежуток времени Alarm и он выключается.При этом двигатель очень сильно нагревается...(остывает мин 20),я так предполагаю,что срабатывает какое-то тепловое реле,но где оно находится не знаю... На частотнике все характеристики выставлены вроде правильно.Только не могу отыскать как там регулируется температура и регулируется ли она вообще...
Вся установка состоит из:
1. Центральные кондиционеры ANR "Korf"
2. Блок упраления систем вентиляции и кондиционированя тип:CHU 220-w-3ro
3. Частотник Danfoss VLT Micro Drive 5,5кВт.
Помогите,что делать...