Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как измерить сопротивление заземления
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
q5764
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как решить следующую проблему.
Наш объект имеет несколько отдельных заземляющих устройств. На каждое заведен отдельный паспорт. В процессе монтажа и приемо-сдаточных испытаний, измерялись сопротивления заземления каждого отдельного ЗУ. По завершению строительства объекта, некоторые ЗУ были соединены друг с другом стальными полосами методом сварки. Кроме того все ЗУ соединены с главной заземляющей шиной. При эксплуатации объекта мы должны периодически измерять сопротивление заземления ЗУ. Объект функционирует непрерывно. Отключать ЗУ для проведения измерений не представляется возможным. А в некоторых случаях и невозможно в принципе (там где ЗУ соединены сваркой). Каким образом в данной ситуации выполнять измерения сопротивления заземления?
zem
Цитата(q5764 @ 20.3.2013, 7:19) *
.......... . При эксплуатации объекта мы должны периодически измерять сопротивление заземления ЗУ. Объект функционирует непрерывно. Отключать ЗУ для проведения измерений не представляется возможным. А в некоторых случаях и невозможно в принципе (там где ЗУ соединены сваркой). Каким образом в данной ситуации выполнять измерения сопротивления заземления?

Нет возможности отключать ЗУ - нет измерений. rolleyes.gif
А какие проблемы со сваркой? Есть болгарки, ручная ножовка по металлу, сварка в конце концов. Отсоединяешь любым способом отдельный ЗУ, меряешь, опять соединяешь, хочешь сваркой, лучше перемычкой на болтах в ящичке, (для будущих измерений).
Сергей В.
Цитата(zem @ 20.3.2013, 8:51) *
...Есть болгарки, ручная ножовка по металлу, сварка в конце концов. Отсоединяешь любым способом отдельный ЗУ, меряешь, опять соединяешь, хочешь сваркой, лучше перемычкой на болтах в ящичке, (для будущих измерений).

Перемычка на полосе - самое лучшее, но добавляет немного головной боли: отслеживать состояние этой перемычки, в смысле коррозии.
Цитата
Нет возможности отключать ЗУ - нет измерений.

smile.gif В наше время уже не аксиома.
В приложенном файле описание. Со стр.33; если теория известна, то со стр. 43.
Хотя тоже есть ограничения: при наличии помех, например, блуждающие токи в земле или электроприемники дающие высшие гармоники, может не сработать.
Прежде чем покупать такое нужно бы представителя компании с прибором пригласить к себе для "показательных выступлений". wink.gif
q5764
Цитата(Сергей В. @ 20.3.2013, 11:59) *
В приложенном файле описание.


Спасибо! Все доступно и понятно изложено.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.