Здравствуйте. Требуется сделать автоматику регулировки уровня конденсата в пароводяном подогревателе с охладителем конденсата ПП1-54КП/15ОК-16-II. На выходе отвода конденсата установлены регулирующие клапана ПЗТА-25Ч945НЖ Ду80 с электроприводом 220v и датчиком положения на 100 Ом.
В ящике с клапанами лежал паспорт Электропривод прямоходный ST 0 REGADA, но внешне и по внутренностям на ихние, они не похожи. Внутри наклейка с схемой и надписью Р1592, снаружи наклейка KUMACt.
Давление пара на входе 4кгс/см2, отвод конденсата за счёт давления пара в открытую конденсатную ёмкость, конденсатопровод ду80 порядка 35м с подъёмом ~1,5м. Расстояние между трубками уровня подогревателя 520мм, уровень конденсата приблизительно в нижней четверти, более точных данных не нашёл. Регулировки температуры воды не планируется, подогреватели будут использоваться для утилизации остатков пара после турбин.
Проекта КИП и А нет, хотя задвижки кто-то заказал? В паспорте подогревателя условная схема с использованием дифманометра. Рассматривал сделать на базе Дифманометр-уравнемер ДМЭУ-МИ , верхний предел измерения уровня (разности давлений 6,3 кПа), максимальное рабочее давление 2,5 мПа , выходной сигнал 4-20 мА и измеритель ПИД-регулятор ТРМ212-Щ2.РР, производитель ОВЕН, как теоретически более дешёвый вариант.
На форуме встречал предложение использовать Спиракс-Сарко датчик LP20 длиной 600мм, усилитель PA20, контроллер LC2200 или какой другой, не знаю будет он работать с нашими приводами, так как у них указан датчик положения с сопротивлением 1кОм, а у нас 100 Ом, и как эта система будет реагировать на близкое нахождение турбин 5-6 метров, в смыле помех. Турбин пока нет и проект как то всё время меняется.
На практике у нас ни чего такого не было, в деаэраторах уровень регулируют в ручную, может новые придут с автоматикой, старые на Р25, по рассказам старожилов ни когда не работала, хоть сколь нибудь долго.
Подскажите, на чём сконцентрироваться, чтоб стабильно работало, на уровне в барабане паровика на дифманометре, зимой у нас трубки, краны несколько раз замерзали у Спиракс-Сарко подозреваю цена приличная.