Полная версия этой страницы:
подбор вентилятора на вытяжку
Всем доброго времени суток! Обращаюсь к специалистам и ктем кто сталкивался с подобной проблемой. По договору фирма монтировала систему вентиляции, ветки сделали и пропали, совсем (с 80% оплатой), осталось установить крышный вентилятор (и подобрать), чтоб минимизировать расходы, занимаюсь сам но погряз в формулах и расчетах. Объем помещения 1270 м3, 8 работающих, пять веток 330 диаметра, входят в 440, далее в 550 и на крышу, общая длинна 67м, 25 решеток. В теххарактеристиках указано полное давление и производительность. Как же всетаки подобрать? Пожалуйста
Уважаемый, а проекта конечно же нет?
Схемку бы набросали хотя бы-так не очень то понятно, да и диаметры у вас странные - не совсем типовые. Вы в них уверены?
Проект конечно же отсутствует, переезжали на новое место и все как всегда бегом, диаметры проверяли раз десять, те кто нам делал сами изготавливали (по их словам) а схема вот, прилагается (сам накидал как мог).
zaharov63
21.3.2013, 8:58
Поймите, приведенных данных недостаточно. Тем более, что нет доверия и к обоснованности смонтированного. Допустим, назову вентилятор ВР 80-75 №5. По двигателю могут быть вариации. Хотите с каким то запасом - 2.2 кВт на 1500 об/мин. Но лучше найдите спеца для консультации на месте. В зависимости от назначения помещения и прочих исходных нужно определить проектный расход воздуха. Подбор вентилятора - вторичен.
И, полагаю, "крышный вентилятор" у вас следует понимать, как вентилятор, устанавливаемый на кровле.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.