Алёна_Алёнушка
Доброго времени суток!
подскажите как правильно подобрать горизонтальный ороситель TYCO? в технической документации отсутствуют карта (эпюры), интенсивность тоже не указанна,
BTS
Цитата(Алёна_Алёнушка @ 20.3.2013, 18:21) *
Доброго времени суток!
подскажите как правильно подобрать горизонтальный ороситель TYCO? в технической документации отсутствуют карта (эпюры), интенсивность тоже не указанна,

См. таблицы C и D в разделе настенных спринклеров каталога ТУСО
Shefin1
Цитата(Алёна_Алёнушка @ 20.3.2013, 17:21) *
Доброго времени суток!
подскажите как правильно подобрать горизонтальный ороситель TYCO? в технической документации отсутствуют карта (эпюры), интенсивность тоже не указанна,


Никак) Интенсивность - это пережиток советского прошлого, и только у наших производителей она указана, и только у нас в нормах про нее говорится.
В европе и в штатах в нормах четко указано расстояние между спринклерами, К-фактор и даление перед сприкнлерами.

Как быть:
Если глянете карту орошению любого TYCO или VIKING увидите, что у них карта орошения превышает 2,5-3м в радиусе, поэтому интенсивность там будет условная. помещение 2х3м, 1 ороситель, к=80, допустим 0,1МПА, Q=80/60=1,33 л/с. делим на 6м2 = 0,22 л/(с*м2).
Точно такую же операцию можно проделать с большими помещениями. Такой расчет условный, потому что при нем не учитывается, то что вода может пролиться за границы площади. Но по другому никак.

Ставите через каждые 3м. и получается, что одним оросителем защищается 9м2, 1,33/9=0,147 л/(с*м2) - вполне сносно даже для 2-ой группы помещения.
BTS
Цитата(Shefin1 @ 5.4.2013, 10:30) *
Никак) Интенсивность - это пережиток советского прошлого, и только у наших производителей она указана, и только у нас в нормах про нее говорится.
В европе и в штатах в нормах четко указано расстояние между спринклерами, К-фактор и даление перед сприкнлерами.

Shefin1, не сбивайте людей с панталыку.
Понятие интенсивности есть и в NFPA-13, и в EN 12845, и в СЕА-4001.