Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: растояние между трубами водопровода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
xaryatonov
Здравствуйте!
Каким документом пользоваться если проект рассматривает МВК? СНиП 2.04.02-84 табл. 35, или СНиП ІІ-89-80 * табл. 10.
Проектирую хоз-питьевой и противопожарный кольцевой водопровод. Врезаюсь в стальную трубу Д=600мм.
Elenk_@
Цитата(xaryatonov @ 20.3.2013, 23:23) *
Здравствуйте!
Каким документом пользоваться если проект рассматривает МВК? СНиП 2.04.02-84 табл. 35, или СНиП ІІ-89-80 * табл. 10.
Проектирую хоз-питьевой и противопожарный кольцевой водопровод. Врезаюсь в стальную трубу Д=600мм.

обоими
xaryatonov
какое принимать растояние между трубами кольцевого противопожарного водоровода?
freese
Цитата(xaryatonov @ 21.3.2013, 15:47) *
какое принимать растояние между трубами кольцевого противопожарного водоровода?

В СНиПе что написано для ваших грунтов?
xaryatonov
В СНиПе 2.04.02-84 табл. 35, 2 м, а в СНиПе ІІ-89-80 * табл. 10. 1,5м. Вероятно надо выбрать большее...
xaryatonov
Почему, когда проектируется ввод в здание из двух труб 2d=200мм, достаточно растояние между трубами 0,8м?
nagger
1) Кто вам сказал, что оно достаточное?
2) по каким нормам вы проектируете ввод?
xaryatonov
Проектировал не я. Беру за основу проекты, за последние 10 лет, согласованные МВК. Пример: ТРК ввод в здания 2d-200 парельно друг другу на растоянии 800мм; Автосервис 2d-150 800мм друг от друга...
nagger
Вопросов в #7 это не отменяет.
freese
Цитата(xaryatonov @ 22.3.2013, 15:12) *
В СНиПе 2.04.02-84 табл. 35, 2 м, а в СНиПе ІІ-89-80 * табл. 10. 1,5м. Вероятно надо выбрать большее...

прочитайте еще пункт 8.51, тогда сможете ответить на вопрос
Цитата(xaryatonov)
Почему, когда проектируется ввод в здание из двух труб 2d=200мм, достаточно растояние между трубами 0,8м?
xaryatonov
Цитата(nagger @ 24.3.2013, 23:50) *
Вопросов в #7 это не отменяет.

каких вопросов? что такое #7? и чего это #7 не отменяет?

Цитата(freese @ 25.3.2013, 1:27) *
прочитайте еще пункт 8.51, тогда сможете ответить на вопрос

где такой пункт?
xaryatonov
Профессионалы!!! ПОМОГИТЕ !!!
xaryatonov
Цитата(freese @ 25.3.2013, 1:27) *
прочитайте еще пункт 8.51, тогда сможете ответить на вопрос

в пункте 8.51 написано что допускается уменшать растояние при укладки труб на искуственное и т.д. но не сказано какое минимальное допустимое растояние. Или это определяется в ППР?
nagger
В поиск.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.