Здравствуйте! Каким документом пользоваться если проект рассматривает МВК? СНиП 2.04.02-84 табл. 35, или СНиП ІІ-89-80 * табл. 10. Проектирую хоз-питьевой и противопожарный кольцевой водопровод. Врезаюсь в стальную трубу Д=600мм.
Elenk_@
21.3.2013, 8:07
Цитата(xaryatonov @ 20.3.2013, 23:23)
Здравствуйте! Каким документом пользоваться если проект рассматривает МВК? СНиП 2.04.02-84 табл. 35, или СНиП ІІ-89-80 * табл. 10. Проектирую хоз-питьевой и противопожарный кольцевой водопровод. Врезаюсь в стальную трубу Д=600мм.
обоими
xaryatonov
21.3.2013, 14:47
какое принимать растояние между трубами кольцевого противопожарного водоровода?
freese
21.3.2013, 20:16
Цитата(xaryatonov @ 21.3.2013, 15:47)
какое принимать растояние между трубами кольцевого противопожарного водоровода?
В СНиПе что написано для ваших грунтов?
xaryatonov
22.3.2013, 14:12
В СНиПе 2.04.02-84 табл. 35, 2 м, а в СНиПе ІІ-89-80 * табл. 10. 1,5м. Вероятно надо выбрать большее...
xaryatonov
22.3.2013, 14:19
Почему, когда проектируется ввод в здание из двух труб 2d=200мм, достаточно растояние между трубами 0,8м?
nagger
23.3.2013, 1:04
1) Кто вам сказал, что оно достаточное? 2) по каким нормам вы проектируете ввод?
xaryatonov
24.3.2013, 14:07
Проектировал не я. Беру за основу проекты, за последние 10 лет, согласованные МВК. Пример: ТРК ввод в здания 2d-200 парельно друг другу на растоянии 800мм; Автосервис 2d-150 800мм друг от друга...
nagger
24.3.2013, 22:50
Вопросов в #7 это не отменяет.
freese
25.3.2013, 0:27
Цитата(xaryatonov @ 22.3.2013, 15:12)
В СНиПе 2.04.02-84 табл. 35, 2 м, а в СНиПе ІІ-89-80 * табл. 10. 1,5м. Вероятно надо выбрать большее...
прочитайте еще пункт 8.51, тогда сможете ответить на вопрос
Цитата(xaryatonov)
Почему, когда проектируется ввод в здание из двух труб 2d=200мм, достаточно растояние между трубами 0,8м?
xaryatonov
25.3.2013, 11:04
Цитата(nagger @ 24.3.2013, 23:50)
Вопросов в #7 это не отменяет.
каких вопросов? что такое #7? и чего это #7 не отменяет?
Цитата(freese @ 25.3.2013, 1:27)
прочитайте еще пункт 8.51, тогда сможете ответить на вопрос
где такой пункт?
xaryatonov
25.3.2013, 11:13
Профессионалы!!! ПОМОГИТЕ !!!
xaryatonov
25.3.2013, 11:24
Цитата(freese @ 25.3.2013, 1:27)
прочитайте еще пункт 8.51, тогда сможете ответить на вопрос
в пункте 8.51 написано что допускается уменшать растояние при укладки труб на искуственное и т.д. но не сказано какое минимальное допустимое растояние. Или это определяется в ППР?
nagger