Здравствуйте, подскажите пожалуйста как настроить станцию для работы с датчиком давления Endress+Hauser. PTP35 И что бы действовал ручной режим, перепробовал уже кучу всяких способов, и запустить та запустил а вот по давлению не хочет работать. пробовал такие настройки как ниже указанные, скачал с инета. Так их ставишь он не приходит в движения вовсе, Только при увилечении 7-32 начинает крутится но пид не работает. Помогите пожалуйста для меня это очень важно. 020 - Частота (Гц)
023 - Задание (единицы)
024 - ОС (единицы)
Эти три параметра "на скорость" не влияют, просто удобнее работать. Далее:
100 - Процесс
101 - VVC+
103 - Автоматическая оптимизация
120 - 125 - С шильдика
129 - выполнить адаптацию
301 - бар
302 - требуемое минимальное давление в барах (можно оставить 0)
303 - требуемое максимальное давление (не выше указанного на шильдике датчика давления)
310.0 - если не используется внешнее задание, то нужное давление можно задать в этом параметре. задаётся в процентах от диапазона 0% соответствует значению в параметре 302, а 100% - в параметре 303. Если используется внешнее задание (например от потенциометра), то здесь должен стоять 0%.
Если для задания используется внешний потенциометр, то пар. 315 - Аналоговый вход 53, а 316 и 317 лучше переключить в "не используется" (не обязательно)
416 - лучше для насоса установить не более 120% (достаточно 110%)
414 - 50Гц
419 - 55 Гц
610 - 0В (можно оставить 0,07В по-умолчанию)
611 - 10В
614 и 615 - аналогично 302 и 303 параметрам.
622 - 4мА
623 - 20мА
624 - 0 бар
625 - значение максимального давления с шильдика датчика
!Переключить 54 вход в токовый режим и подключить к нему датчик давления. Реальное значение давления см. дисплей нижняя строчка.
720 - Аналоговый вход 54
733 - пропорциональная ПИД-регулятора, настроить (если мелкий насос, до 10 кВт - попробуйте поставить 0,6)
734 - интегральная ПИД-регулятора, настроить (можно попробовать 0,3)