Гульназ1986
Какую скорость пара брать по СНИПУ в парапроводе для расчета диаметра трубы? Т/О в контуре ГВС вода подогревается паром из коллектора. Температура пара 184 гр, а абс давление по книге таблицы свойств воды и пара составляет 1,09 Мпа. Какое давление будет на выходе из теплообменника? Конденсат будет с температурой 80гр. Конденсат будет сливаться в атм даэратор, который будет на высоте 4,5-5 м. Какое давление будет после конденсатоотводчика?
T-rex
Цитата(Гульназ1986 @ 21.3.2013, 13:22) *
Какую скорость пара брать по СНИПУ в парапроводе для расчета диаметра трубы? Т/О в контуре ГВС вода подогревается паром из коллектора. Температура пара 184 гр, а абс давление по книге таблицы свойств воды и пара составляет 1,09 Мпа. Какое давление будет на выходе из теплообменника? Конденсат будет с температурой 80гр. Конденсат будет сливаться в атм даэратор, который будет на высоте 4,5-5 м. Какое давление будет после конденсатоотводчика?

1. Скорости движения пара - величины рекомендуемые для разных параметров этого пара.
2. Температура и давление пара берутся не по таблицам свойств, а по источнику. При температуре 184 градуса 1,09 МПа (абсолютных) это я так понимаю для состояния насыщения. А может пар перегретый?
3. на выходе теплообменника давление будет равным давлению на входе минус гидравлическое сопротивление т/о. Оно, всвою очередь, зависит от конструкции и расхода пара. Для пара, думаю, сопротивлением можно пренебречь и давление на выходе принять равным входу. Такое давление будет до к/о.
4. Давление на выходе к/о будет рано гидростатическому давлению конденсата (если деаэратор выше т/о) плюс гидравлическое сопротивление трубопровода (зависит от протяженности, диаметра, расхода)
gilepp
Добавлю цитату из СНиПа в контексте вопроса про скорости пара в паропроводе:

"Диаметры трубопроводов пара следует принимать исходя из максимальных часовых расчетных расходов теплоносителя и допускаемых потерь давления. При этом скорости теплоносителя должны быть не более:

для перегретого пара при диаметре труб, мм:
до 200—40 м/с;
свыше 200—70 м/с;
для насыщенного пара при диаметре труб, мм:
до 200—30 м/с;
свыше 200—60 м/с."

Цитата
Какое давление будет после конденсатоотводчика?


Не забудьте, что рабочее седло КО подбирается, исходя именно из этого - существующего перепада давления, обозначенного в п. 3 и 4 поста T-rex.
AndKram
Всем здравствуйте.

Интересно в этой теме было бы узнать, а какое давление пара будет на входе в теплообменник? Я уже поднимал этот вопрос в своей теме, хотелось бы закрепить знания. Правильно ли я думаю, что давление пара на входе в теплообменник будет равно давление на выходе из кондесатоотводчика (как его посчитал г-н Т-rex) плюс потери в конденсатоотводчике+ потери в ТО. Это все разумеется при расчетном расходе пара и конденсата. При снижении нагрузки понятно, что давление пара на входе в ТО будет снижаться вплоть до 5 м изб. давления ( высота деаэратора в данном случае)?

И второй вопрос следующий. Если я прав в первом вопросе, то регулирующий клапан как раз должен был подбираться на расчетный расход пара и перепад давления между давлением перед регулирующим клапаном и давлением согласно выкладкам в моем первом вопросе, правильно ли я думаю?

Такой еще вопрос. В моменты когда конденсатоотводчик будет закрыт и будет разорвана гидравлическая связь с конденсатопроводом насколько я понимаю давление пара в теплообменнике будет становиться равным давлению пара перед регулирующим клапаном. Насколько реальна эта ситуация в реальной работе теплообменника?
gilepp
При регулировании по конденсатной стороне (на входе отсечной клапан, то есть на котором давление падает незначительно, на выходе регулирующий клапан и конденсатоотводчика нет) давление в ТО постоянное и приблизительно равно давлению пара перед отсечным клапаном во всем диапазоне нагрузок.

При регулировании по паровой стороне (регулятор на входе, КО на выходе) давление в ТО - величина переменная и КО должен иметь возможность пропускать максимальный расход конденсата при максимально возможном перепаде давления (давление в ТО минус противодавление в конденсатной линии).
AndKram
Спасибо, gilepp за ответ.

Хотел все же уточнить один момент. Давление пара в теплообменнике при регулировании по паровой стороне при максимальной нагрузке определяется подпором со стороны конденсатоотводчика, правильно я понимаю? То есть если представить, что конденсат сливается в канализацию, потерь в конденсатной линии практически нет (она короткая и большого диаметра), тогда давление пара в теплообменнике при регулировании по пару и масимальной нагрузке определится сопротивлением конденсатоотводчика, все верно?
T-rex
Цитата(AndKram @ 29.3.2013, 11:48) *
определится сопротивлением конденсатоотводчика, все верно?

все так, но это тоже переменная величина
gilepp
Да, сопротивление естественно есть, но, КО подбирается не исходя из своего собственного "сопротивления", а по реально существующему (или предполагаемому) перепаду давления. То есть, зная расход, который должен пропустить КО при данном перепаде, определяем размер его седла КО. Противодавление мы знаем, давление перед КО принимаем равное давлению пара на входе в ТО и ошибкой считается брать давление пара, меньшее, чем давление перед клапаном. Мы не пользуемся сведениями о "падении давления на КО", потому что нет такой задачи его знать - есть задача выполнения конденсатоотводчиком обеспечения расхода при максимально возможном для установки перепаде давления на КО.

Если взглянуть на диаграмму расхода КО, то мы увидим только соотношение расхода и перепада давления.
gilepp
Давление в ТО в любом случае сильно не падает при полностью открытом клапане. Конденсация происходит при постоянном давлении, конденсат образуется и отводится через КО, при этом в ТО продолжает поступать пар.
Ali_DIM
Добрый день!

Проконсультируйте пожалуйста! На производстве установлен пароводяной теплообменник. Подается пар насыщенный с давлением 0,35 МПа. Установлены конденсатоотводчики, фильтры и тд. Пар подается в теплообменник периодически при помощи клапана с приводом (клапан не регулирует расход, а открыто/закрыто).
Проблема в следующем: при открытии клапана падает давление пара с 0,35 МПа до 0,1 МПа, и также быстро набирает давление до 0,35 при закрытии клапана. При этом, в конденсатной линии периодически происходят гидроудары. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина падения давления.

Заранее благодарен!

ЗЫ во вложении небольшая схемка обвязки теплообменника
Twonk
недостаточный диаметр подводящей к теплообменнику линии для требуемой производительности конденсации пара. В результате теплообменник может сконденсировать 100 кг/ч, а подводящий трубопровод сможет пропустить только 50 кг/ч

цифры условные конечно же
Ali_DIM
Цитата(Twonk @ 8.11.2018, 17:58) *
недостаточный диаметр подводящей к теплообменнику линии для требуемой производительности конденсации пара. В результате теплообменник может сконденсировать 100 кг/ч, а подводящий трубопровод сможет пропустить только 50 кг/ч

цифры условные конечно же



спасибо за ответ. получается не хватает расхода пара и для нашего расхода теплообманник переразмерен?
я много вариантов перебрал, вот только производственники говорят, что работало все нормально месяц назад.)
Ali_DIM
Цитата(Twonk @ 8.11.2018, 17:58) *
недостаточный диаметр подводящей к теплообменнику линии для требуемой производительности конденсации пара. В результате теплообменник может сконденсировать 100 кг/ч, а подводящий трубопровод сможет пропустить только 50 кг/ч

цифры условные конечно же



И почему тогда давление падает перед теплообменником?


Спасибо за ответы
Twonk
Если раньше все норамльно работало, то может и не это. На входе оба манометра садятся? Если только после фильтра снижается, а до нет - забит фильтр. Да, еще возможно, что конденсатоотводчик после Т/О не выполняет функцию - заклинил и гонит пролетный пар. Отсюда возможны гидроудары. Проверьте его.

И почему тогда давление падает перед теплообменником?
Давление падает потому, что не сбалансированы входные и выходные потоки - на выход идти сравнительно легче пару/конденсату, чем входить. То есть либо не может поступать (забит фильтр, узкая линия), либо слишком быстро уходит (неисправный КО)
Ali_DIM
Цитата(Twonk @ 8.11.2018, 22:13) *
Если раньше все норамльно работало, то может и не это. На входе оба манометра садятся? Если только после фильтра снижается, а до нет - забит фильтр. Да, еще возможно, что конденсатоотводчик после Т/О не выполняет функцию - заклинил и гонит пролетный пар. Отсюда возможны гидроудары. Проверьте его.

И почему тогда давление падает перед теплообменником?
Давление падает потому, что не сбалансированы входные и выходные потоки - на выход идти сравнительно легче пару/конденсату, чем входить. То есть либо не может поступать (забит фильтр, узкая линия), либо слишком быстро уходит (неисправный КО)


Оба садятся. Я тоже думал про конденсатоотводчик, но конденсатоотводчик и конденсатная линия даже до него холодные (правда температуру не замерял, но на ощупь холодные).
gilepp
Давление просаживается обычно, когда не хватает пара. Нагрузка не менялась ?

Гидроудары в конденсатной линии после закрытия клапана - это следствие образования вакуума. Конденсат начинает тянуть обратно в теплообменник. На входе в теплообменник - между отсечным клапаном и входом в теплообменник, установите прерыватель вакуума.
Ali_DIM
Цитата(gilepp @ 9.11.2018, 9:18) *
Давление просаживается обычно, когда не хватает пара. Нагрузка не менялась ?

Гидроудары в конденсатной линии после закрытия клапана - это следствие образования вакуума. Конденсат начинает тянуть обратно в теплообменник. На входе в теплообменник - между отсечным клапаном и входом в теплообменник, установите прерыватель вакуума.



Спасибо! нагрузка не менялась. думаю, что надо почистить трубопровод пара, могло забиться.
Ali_DIM
Цитата(Ali_DIM @ 9.11.2018, 9:23) *
Спасибо! нагрузка не менялась. думаю, что надо почистить трубопровод пара, могло забиться.



Ну вот теперь вообще ничего не понятно. Отключили пароснабжение, продули трубу, проверили арматуру- чисто, ничего не забилось, а давление все равно падает...
gilepp
Что происходит, если открыть продувочный кран перед КО?
Ali_DIM
Цитата(gilepp @ 16.11.2018, 21:16) *
Что происходит, если открыть продувочный кран перед КО?



Прошу прощения, но я не понял вопрос. У нас нет продувочного крана. Или Вы имеете ввиду Паровыпускной клапан на КО?
gilepp
Между КО и выходом теплообменника должен быть установлен дренажный кран или ветиль. Попробуйте его открыть.

Вы уверены что раньше давление не опускалось ? А теплообменник-то греет ?
Ali_DIM
Цитата(gilepp @ 17.11.2018, 14:41) *
Между КО и выходом теплообменника должен быть установлен дренажный кран или ветиль. Попробуйте его открыть.

Вы уверены что раньше давление не опускалось ? А теплообменник-то греет ?



Добрый день!
Между Теплообменником и КО на конденсатной линии, к сожалению, нет дренажного крана. Уверен, производство работало и давление и температура была необходимая.
Теплообменник воду не нагревает почти. максимум 30-35 градусов. На схеме показана вся арматура на обвязке. давление 1 бар вместо 3,5 бар. соответственно и температура падает, поэтому и воду не нагревает
Wiz
Цитата
Теплообменник воду не нагревает почти. максимум 30-35 градусов.

Недостаточен расход пара. Проблемы скорее всего в узле редуцирования. 3,5 бар это при закрытом клапане. Как только клапан открывается расход просаживается и давление падает.
Галиев
Цитата(Twonk @ 8.11.2018, 17:58) *
недостаточный диаметр подводящей к теплообменнику линии для требуемой производительности конденсации пара. В результате теплообменник может сконденсировать 100 кг/ч, а подводящий трубопровод сможет пропустить только 50 кг/ч

цифры условные конечно же



Цитата(Ali_DIM @ 8.11.2018, 20:37) *
вот только производственники говорят, что работало все нормально месяц назад.)



Цитата(Wiz @ 17.11.2018, 16:53) *
Недостаточен расход пара. Проблемы скорее всего в узле редуцирования. 3,5 бар это при закрытом клапане. Как только клапан открывается расход просаживается и давление падает.


Ну, если месяц назад что-то сломалось, то однако искать поломку надо.

Манометры нужны за узлом редуцирования.
Ali_DIM
Цитата(Галиев @ 17.11.2018, 19:16) *
Ну, если месяц назад что-то сломалось, то однако искать поломку надо.

Манометры нужны за узлом редуцирования.



Добрый день!

В субботу продули трубы, проверили арматуру- все нормально. сегодня запустили установку и опять падает давление...

за узлом редуцирования манометры стоят. при включении установки, давление держится 3,5. на другие потребители тоже приходит 3,5.
Галиев
Могу предположить, что давление пара снижается из-за увеличения его расхода, из-за увеличения теплосъема в теплообменнике. Попробуйте на некоторое время снизить расход нагреваемой воды через него.
Так же, узнайте, что предшествовало создавшейся ситуации, может, дополнительную нагрузку на ТО прицепили? Тогда, без увеличения диаметра паропровода не обойтись.
gilepp
Цитата(Галиев @ 19.11.2018, 11:00) *
Могу предположить, что давление пара снижается из-за увеличения его расхода, из-за увеличения теплосъема в теплообменнике. Попробуйте на некоторое время снизить расход нагреваемой воды через него.
Так же, узнайте, что предшествовало создавшейся ситуации, может, дополнительную нагрузку на ТО прицепили? Тогда, без увеличения диаметра паропровода не обойтись.


Тоже думаю что что-то поменялось. Но несколько раз коллега сказал что нет.
Галиев
Цитата(Ali_DIM @ 19.11.2018, 10:38) *
запустили установку и опять падает давление...

за узлом редуцирования манометры стоят. при включении установки, давление держится 3,5. на другие потребители тоже приходит 3,5.

Мне непонятно, где давление держится 3,5 при включении установки, а где "опять падает"?
Ali_DIM
Цитата(Галиев @ 19.11.2018, 14:13) *
Мне непонятно, где давление держится 3,5 при включении установки, а где "опять падает"?


Даление держится за редукционным клапаном 3,5, также на других потребителях держится 3,5, а падает на узле, схему которого я приложил. попробую сегодня сделать схему от редукционной станции с указанием других потребителей
Галиев
Цитата(Ali_DIM @ 19.11.2018, 14:27) *
Даление держится за редукционным клапаном 3,5, также на других потребителях держится 3,5, а падает на узле, схему которого я приложил. попробую сегодня сделать схему от редукционной станции с указанием других потребителей

Мне более важно услышать Ваш ответ на мое сообщение за № 26.
Ali_DIM
Цитата(Галиев @ 19.11.2018, 11:00) *
Могу предположить, что давление пара снижается из-за увеличения его расхода, из-за увеличения теплосъема в теплообменнике. Попробуйте на некоторое время снизить расход нагреваемой воды через него.
Так же, узнайте, что предшествовало создавшейся ситуации, может, дополнительную нагрузку на ТО прицепили? Тогда, без увеличения диаметра паропровода не обойтись.



Добрый день! Отвечаю на Ваш вопрос: расход проектный- проверяли, дополнительную нагрузку не прицепили, температура нагреваемой воды на входе в теплообменник проектная, температура на выходе из теплообменника не превышает 43 С, при необходимой 80 С. но появилась еще одна проблема: раньше при открытии отсечного клапана давление падало с 0,35 мпа до 0,1 мпа, но сразу поднималось до 0,35 мпа, после закрытия клапана, а сегодня заметл, что при открытии клапана падает, а набирает очень долго. где-то за 30 мин до 0,25 мпа.

на всякий случай прикрепляю расчет расхода пара при разных температурах нагреваемой воды на входе в теплообменник
Галиев
Цитата(Ali_DIM @ 26.11.2018, 16:26) *
раньше при открытии отсечного клапана давление падало с 0,35 мпа до 0,1 мпа, но сразу поднималось до 0,35 мпа, после закрытия клапана, а сегодня заметл, что при открытии клапана падает, а набирает очень долго. где-то за 30 мин до 0,25 мпа.

Ну и что Вам мешает сделать правильные выводы о причинах этого явления?
Ali_DIM
Цитата(Галиев @ 26.11.2018, 18:28) *
Ну и что Вам мешает сделать правильные выводы о причинах этого явления?


ну вот на ум уже ничего не приходит, к сожалению...
Wiz
Цитата
ну вот на ум уже ничего не приходит, к сожалению...

по-моему тут логично предположить, что проблема на участке между станцией редуцирования и отсечным клапаном, как вам ?
T-rex
Обследуйте этот участок натурально, может закрыто/прикрыто что. В быть ость работы в эксплуатации заморозили один калорифер из-за того, что входной вентиль был задом наперед д установлен. Запорный орган отвалился и перекрыл сечение
Ali_DIM
Цитата(T-rex @ 27.11.2018, 5:35) *
Обследуйте этот участок натурально, может закрыто/прикрыто что. В быть ость работы в эксплуатации заморозили один калорифер из-за того, что входной вентиль был задом наперед д установлен. Запорный орган отвалился и перекрыл сечение


Уже начали проверять! Всем спасибо за советы!
Галиев
Цитата(Ali_DIM @ 27.11.2018, 9:19) *
Уже начали проверять! Всем спасибо за советы!

Цитата(Ali_DIM @ 16.11.2018, 14:00) *
Ну вот теперь вообще ничего не понятно. Отключили пароснабжение, продули трубу, проверили арматуру- чисто, ничего не забилось, а давление все равно падает...