Здравствуйте, форумчане.
Имеется теплогенераторная на два котла Ariston BS 24 FF на 24 кВт каждый. К одному через трехходовик подсоединен бойлер косв. нагрева. Подачи от двух котлов сходятся в одну трубу, которая заходит в гидрострелку Майбас (до 80 кВт) . Котлы предназначены для отопления вспомогательных помещений цеха и нагрева ГВС. ГВС пока не используется. Теплопотери рассчитывались на теплоизоляцию стен, которая еще не была произведена, но в дальнейшем будет. Котлы почему то не выходят на максимальную мощность работы , макс 70 и 65 град. Сантехники-монтажники говорят, что виновата схема подключения, хотя схема общеизвестная и во многих инструкциях предлагается, когда оба подача от обоих котлов входит в общий коллектор, который подает на гидрострелку, после гидрострелки два насоса на два крыла (UPS 15/60) (два - это их идея, планировлось один рабочий, один резервный) подают воду. Радиаторы стальные Kermi с нижним подключением, разводка от котла до стрелки медная, после полипропиленовая. Монтажники говорят, что котлы друг друга передавливают и не надо было их в общий коллектор соединять, а сами не поставили обратные клапана на подаче, которые я говорю надо ставить, а они упираются, говорят, что клапана вообще запрут котел. Как вы думаете, в чем проблема?
tiptop
Цитата(Nat_ty @ 25.3.2013, 16:50) *
Котлы почему то не выходят на максимальную мощность работы , макс 70 и 65 град.

"70 и 65 град" - это ничего не говорит о мощности.

Какой хотя бы расход газа?
Nat_ty
Счетчика нету на газ, чтобы померить, с газом проблем не должно быть труба подводящая с запасом бралась. Все дело в том, что когда в ручном режиме хотят выставить температуру теплоносителя на СО 80-85(макс) град, индикаторы выше 70-75 не горят, может это нормально? Я не знаю. сантехники говорят , что ненормально и "крошат батон" на мой проект.
Khomenko_A_S
Цитата(Nat_ty @ 25.3.2013, 15:37) *
Все дело в том, что когда в ручном режиме хотят выставить температуру теплоносителя на СО 80-85(макс) град, индикаторы выше 70-75 не горят

А котлы на такую температуру могут выйти? Может у вас теплопотери выше в разы и котлы без остановки работают. Сами ведь об этом думаете судя по ссылке на отсутствие теплоизоляции.
Dlphnav
Цитата(Nat_ty @ 25.3.2013, 15:37) *
Все дело в том, что когда в ручном режиме хотят выставить температуру теплоносителя на СО 80-85(макс) град, индикаторы выше 70-75 не горят, может это нормально?

Нет это не нормально. У котла есть не большое меню может там в меню задано ограничение по максимальной температуре. Надо почитать мануал (мне обещали скинуть если найдут и я потом отпишусь).
jota
Цитата(Nat_ty @ 25.3.2013, 15:37) *
Счетчика нету на газ, чтобы померить, с газом проблем не должно быть труба подводящая с запасом бралась. Все дело в том, что когда в ручном режиме хотят выставить температуру теплоносителя на СО 80-85(макс) град, индикаторы выше 70-75 не горят, может это нормально? Я не знаю. сантехники говорят , что ненормально и "крошат батон" на мой проект.

Так закройте отопление на минуту, температура должна вырасти. Если выше 75 не будет рости см настройку автоматики горелки.
Обратные клапаны нужны, если будет работать 1 котёл....весной, осенью
Nat_ty
Да наверное, так и сделаем, просто настораживает, что сразу оба котла не выдают максимум, даже когда на улице был небольшой плюс.
Dlphnav
В настройках ничего подобного не нашел (есть максимальная мощность но нет максимальной температуры как в более продвинутых Аристонах).
Но точно знаю при задание температуры (крутилку до упора должен загораться светодиод 80). В чем беда не знаю даже может глюки прошивы платы или новая прошива какая нибудь...
jota
Самое время обратиться в сервисную службу Аристона..... smile.gif
Nat_ty
Да, сначала проверим, частично отключив отопление, если ситуация не измениться будем обращаться в аристон сервис.
Nat_ty
Вот что значит, кто-то что-то где-то услышал и давай умничать. Оказывается сантехники владели недостоверной информацией. Послушав ваши отзывы, ув. форумчане, я поняла, что дело либо в сильных теплопотерях либо в настройках котлов. Ну так как по закону вероятности оба котла вряд ли могли быть неправильно настроены. И переговорив с гл. энергетиком объекта, вот что выяснила: он лично устраивал проверку котлам, закрыв при этом все двери, сообщающиеся с цехом (а в цехе хоть и есть эл. инфракрасники, но идет стройка полным ходом, а это значит холод заходит) и разогнал котлы до максимума, в комнатах была жара . Так что проблемы, как оказалось и не было. Но все равно всем спасибо за ответы, вы помогли мне отстоять мою правоту.
aforest
Советую вам также отстоять обратные клапаны на выходах из котлов, а то в межсезонье, когда один из котлов не работает, система не выйдет на расчетную мощность. Будете наблюдать 85 на выходе из работающего котла, а после стрелки 45 или что-то в этом духе. Недавно такую ситуацию наблюдал.