Оптимальная схема
Дано: район население 3892 на территории 60 га.
Рассчитанное Qcут=3892 x 0.25=973 м3/сут
Учреждения и предприятия Qcут=94.5 м3/сут
Итого: Qcут=1067,5м3/сут м3/сут
Qcут Max=1067,7x1,3=1387.75 м3/сут
QчMax=1387.75/24x1,4x1,5=121 м3/час
Весь хозбыт самотеком собирается на границе участка и попадает в КНС.
От КНС по напорному коллектору идет до очистных типа ТВЕРЬ 1200 расстояние 1,3 км. Перепад высот 18 м. Далее самотеком на сброс.
Вопросы
1) К какой категории отнести КНС
2) Ставить 2 или 3 насоса
3) Как сделать систему наиболее эффективной
• Ставить резервуары перед КНС,
• резервуар- усреднитель перед очистными.
Доп условие.
Планируется в перспективе строительство второй очереди района Qcут=3892 x 0.25=973 м3/сут
Планируется на вторую очередь установить аналогичную КНС, рядом с первой.
Коллектор от КНС до Очистных планируется на весь объем т.е две очереди. И строить его будут сразу.
Исходя из предыдущих ответов, (будет резервуары перед КНС) надо понять диаметр коллектора.
Изначально у меня получается труба PN6 и диаметр от 200 до 350. Больше диаметр меньше потери, но дороже труба.
Буду премного благодарен за любые советы особенно если у кого был подобный опыт.