Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Нормы по автоматизации вентиляции "чистых" помещений
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > Автоматизация
Boobl
Собственно вопрос в заглавии. Какие требования предъявляются к автоматизации приточно-вытяжных установок лечебных помещений. Конкретика: объект стоматология, 6 приточек с водяным нагревом VTS Clima, 1 приточка с электронагревом Веза, плюс к каждой приточке один-два вытяжных крышных вентилятора. Приточки устанавливаются под потолок в тамбурах и коридорах. Приточки все на 3х230, шкафы VS 10-75 CG UPS кроме ВЕЗЫ. Со шкафа приточки сухой контакт (или 0...10? не знаю точно с VTS первый раз сталкиваюсь) на ПЧ вытяжки. Соответственно к каждой приточно-вытяжной системе 1-2 щитка. Щитки поставлю рядом с приточками, под ними на стенку для удобства наладки.
1. Верно ли все это!? И такой "огород" и то что щиты в коридорах.. Насущный вопрос о правильности расстановки шкафов управления.
2. Подсказали ставить выключатели на вытяжку и приток в помещениях, которые эта приточко-вытяжка обслуживает. Что об этом говорят нормы!? Нужно ли это вообще. рядом с каждой вытяжкой поставлю выключатель.

п.с пока читаю ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (к СНиП 2.08.02-89). ничего особенного не вычитал за исключением необходимости делать скрытую сменяемую проводку. Поделитесь опытом проектирования подобных объектов. Спс!)
HasBolla
жаль, что нет ответов. Тема будет мне актуальна в скором времени.
Ludvig
Удалил. Рано, будет предложение в ЛС.
timmy
Вано говорил, что много интересного рассказать по этой теме может. Больше правда по вентиляции тогда вопрос стоял, чем по размещению шкафоы управления. Но думаю эти вопросы он знает как минимум в общих чертах. Пока же сам не вполне понял с какой стати тамбуры и коридоры стоматклиники стали чистыми помещениями.
Boobl
Итог: шкафы поставил в электрощитовой, к приточкам вынес пульты управления приточкой и вытяжкой!
По поводу тамбуров - просто не проектировал ниразу ничего в больницах и стоматологиях, да и опыта проектирования авт. вент. мало... Слышал, что больницы относятся к чистым вот и подумал, что необходимо что-то особенное!) Возможно вы правы и не все помещения больницы относятся к чистым...
Кстате нашел тему на форуме посвященную читсым помещениям! Так что простите, что сразу не поискал.. Удаляйте тему!