SUPERMAN
27.3.2013, 20:17
Помогите подобрать охладитель:
G=1643 м3/час
Наружные данные:
Т1= 26 oC
W1=70%
I1=66,8 кДж/кг
р1=1,09 кг/м3
Внутренние данные:
Т2= 19 oC
W2=85%
I1=51 кДж/кг
р2=1,12 кг/м3
Сколько киловат нужен охлаадитель подскажите формулу по котрой можно расчитать, пожалуйста.
Если брать за исходные параметры Ваши данные, то требуемая мощность испарителя 8 кВт.
Формулы приведены на скриншоте. Массовый расход воздуха по формуле (13) получается 0,50431 кг/с при средней плотности воздуха 1,105 кг/м3. Разность энтальпий 15,8 кДж/кг. Соответвенно полная мощность на нагрев/охлаждение 7,97 кВт.
Формулы взяты из пособия АВОК (см. поз. 14 на скриншоте).
Skaramush
27.3.2013, 22:31
Цитата
средней плотности воздуха 1,105 кг/м3.
Очепятки нет?
Если исходить из величин плотности, которые указал автор, то средняя плотность (средне арифметическое) получается 1,05 кг/м3. Если же исходить из верных параметров, то для Т1 и указанной относительной влажности соответствует плотность 1,17 кг/м3, а для Т2 и указанной влажности соответствует плотность 1,2 кг/м3. Верная величина средней плотности получается 1,185 кг/м3.
С новой величиной плотности имеем массовый расход 0,54082 кг/с, и соответственно мощность охладителя (испарителя) 8,55 кВт или округлённо 8,6 кВт.
Я исхожу из того, что величины энтальпий у автора указаны верно. Хотя у меня получились несколько другие числа, но в обоих случаях в меньшую сторону. Следовательно - разница удельных энтальпий примерно правильная.
Skaramush
27.3.2013, 22:56
Я и смотрю, автор уже второй раз в горы лезет. И высоко.
Откуда дровишки?
И если быть точным, то по формулам из пособия "Владный воздух", АВОК, М., 2004 г. и если исходить из величин температур и относительной влажности, указанных автором, получается:
J1 = 64,54 кДж/кг;
J2 = 49,27 кДж/кг.
-------------------
Разница 15,27 кДж/кг. Умножаем на 0,54082 кг/с
Ответ: Q = 8,26 кВт ~ 8,3 кВт.
Ну, не знаю. Проверил ещё раз. Ошибки не нашёл. По I-d диаграмме получается примерно те же величины энтальпий. Возможны расхождения, т.к. не известно барометрическое давление. Можно только предполагать.
Спасибо stef и Skaramush.Очень выручили и откликнулись.Завтра посмотрю поподробнее ваши фомулы.
Давление , 766 мм.рт.ст, но я его в расчетах не учитывал.
У меня программа XLS которая по температуре и влажности, расходе воздуха,считает энтальпию и плотность.
у Вас там плотности скачут как хотят, но на результат это правда не сильно влияет. расчетик приложил, поиграйтесь.
Цитата(v-david @ 28.3.2013, 7:34)

у Вас там плотности скачут как хотят, но на результат это правда не сильно влияет. расчетик приложил, поиграйтесь.
Да. По "классической" формуле определения плотности получается для Т1=26°С плотность 1,18 кг/м3;
для Т2=19°С плотность 1,21 кг/м3. Выше я пользовался калькулятором WOLF HX-Diagramm 1.7.2.0. Он выдал такие результаты по плотности.
Барометрическое давление 766 мм.рт.ст. = 101,133 кПа.
Тогда средняя плотность 1,194 кг/м3; Удельные энтальпии и абсолютное влагосодержание воздуха:
J1 = 63,95 кДж/кг; d1 = 14,8 г/кг;
J2 = 48,8 кДж/кг; d2 = 11,7 г/кг;
-----------------------------------
ΔJ = 15.15 кДж/кг; Δd = 3,1 г/кг
G = 0.545 кг/с; Q = 8,257 кВт ~ 8,3 кВт; количество конденсата 1,6895 г/с = 6,08 кг/ч.
------------------
Вызывает недоумение довольно-таки низкая расчётная температура воздуха, поступающего на вход испарителя Т1=26°С (?). Возможно, что в жаркие дни температура воздуха на выходе испарителя будет существенно выше требуемой Т2=19°С.
v-david отдельное спасибо за программу она супер!
stef Skaramush спасибо еще раз!
stef я все правильно понял теперь спасибо вам, вот так я все понял:
1. Наружные данные: T1=26°С, p1=1,18 кг/м3, J1 = 63,95 кДж/кг; d1 = 14,8 г/кг;
2. Внутренние данные: T2=19°С, p1=1,21 кг/м3, J2 = 48,8 кДж/кг; d2 = 11,7 г/кг;
-------------------
ΔJ = 63,95 -48,8 =15.15 кДж/кг
Δd = 14,8-11,7 =3,1 г/кг
Δp=(1,18+1,21)/2=1.194 кг/м3
G=L*(p/3600)=1643*(1.194/3600)=0.545 кг/с
Q=G*ΔJ=0,545*15.15=8.25675 кВт