lifter_1987
Добрый вечер, коллеги!

при проектировании отпаек от существующих линий ВЛ-6(10)кВ и установки ТПшек на этих отпайках всегда пересчитывали уставки релейной защиты на фидерах подстанции 110/10кВ. а надо ли это делать если в ТУ написали установить реклоузер в точке отпайки?
сибирь
Естественно нужно. Ибо реклоузер включает в себя наличие вакуумного выключателя и устройство микропроцессорной/релейной защиты. Расчет уставок для селективности защит обязательный.
lifter_1987
спасибо огромное...в принципе так и думал...вот только сбил с толку консультант в "Тавриде", который сказал что установив реклоузер вам не придется пересчитывать РЗА на Подстанции