Jenny555
Добрый день, коллеги, прошу помочь мне с таким вопросом.
2-этажное здание, на обоих этажах есть коридоры длиной около 20 метров без окон. Нюанс в том, что перегородки, отделяющие коридор и помещения выполнены стеклянными, и таким образом вроде бы как освещение естественное в какой-то степени в коридоре есть..Может, кто-то имел похожую ситуацию, поделитесь, пожалуйста, делали ли вы дымоудаление из таких коридоров?
Уточню, что офисов в здании нету- есть только раздевалки, комнаты приема пиши, подсобные помещения, т.е постоянных рабочих мест нету.
Заранее благодарю за помощь.
waldemar_1984
Цитата(Jenny555 @ 28.3.2013, 14:26) *
Добрый день, коллеги, прошу помочь мне с таким вопросом.
2-этажное здание, на обоих этажах есть коридоры длиной около 20 метров без окон. Нюанс в том, что перегородки, отделяющие коридор и помещения выполнены стеклянными, и таким образом вроде бы как освещение естественное в какой-то степени в коридоре есть..Может, кто-то имел похожую ситуацию, поделитесь, пожалуйста, делали ли вы дымоудаление из таких коридоров?
Уточню, что офисов в здании нету- есть только раздевалки, комнаты приема пиши, подсобные помещения, т.е постоянных рабочих мест нету.
Заранее благодарю за помощь.


а вообще надо в этом здании делать ДУ! оно 2-х этажное, постоянных рабочих мест нет...
Jenny555
в соответствии с СП7 п.7.2
в) из коридоров длиной более 15 м без естественного освещения зданий с числом этажей два
и более: производственных и складских категорий А, Б и В1 — В4; общественных и многофункцио-
нальных;

Таким образом как я полагаю раз про рабочие места не сказано, нужно делать в любом здании с таким коридором.
EJIEHA
По прил. А СНиП 41-01-2003 "Коридор, не имеющий естественного освещения - это коридор, не имеющий световых проёмов в наружных ограждениях."
Так что нет в Вашем случае естественного освещения.
Jenny555
Цитата(EJIEHA @ 28.3.2013, 15:20) *
По прил. А СНиП 41-01-2003 "Коридор, не имеющий естественного освещения - это коридор, не имеющий световых проёмов в наружных ограждениях."
Так что нет в Вашем случае естественного освещения.


Благодарю за помощь!!! Теперь все ясно!
Proektiro
да и сейчас вышел новый СП 7.13130.2013 в нем понятие естсествееное освещение заменено естественным проветриванием....